安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1630|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[实验室体系] UL WTDP要求的UL listed的空开是单极还是双极呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-9 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,之前准备了单极的,但是听UL工程师说最好用双极的。不是很理解,不知道谁有这个的出处?
沙发
发表于 2013-12-9 11:41 | 只看该作者
单极的也可以,如有双极就更好,没有指定用单极还是双极,用双极是凭经验。火线零线都断开了,当然更安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-12-9 11:42 | 只看该作者
看你页面的右端,点进去,F会帮你搞定一切
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-12-9 12:05 | 只看该作者
只有极少数的标准要求是双极断开的,我们今年出去上百个空开都是单极断开,有10多个是双极断开的。
% @8 G% m  v7 k! I双极断开是单极断开的2倍价格。% M, G! a$ W; Z3 |0 {
单极:
6 e% Y( M' j" u! i3 C
4 C' b" l: i4 P: K
- L+ B1 x5 A/ c/ ?双极:# s) }" L1 f7 D0 a$ K

! z% W, R* F! V" c5 l另一方面,两个单极开关加一根联动控制杆立马成为双极断开开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-12-9 15:36 | 只看该作者
我们也是一直用的是单极,也没有听UL工程师说需要用双极开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-8 14:41 | 只看该作者
我们的是双极。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 21:47 , Processed in 0.054856 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表