电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度4 w9 s/ t: T6 N+ A" X2 @/ N4 D. K
$ d% h, | B4 z8 X
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
' W% `% i0 G) _/ f4 _7 F5 Z% i- Y 毫安级别,% _2 m1 ~# Q5 A7 J+ w6 Q0 P c
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。 M& y) q- c4 Y) _6 `
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。9 g3 r& E1 t" \5 |
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
+ @3 i7 {. e1 R; j$ z2 H IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。; Y( C1 p9 w) c9 G: S! A; D
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。: ^ x9 Q8 C4 r
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。6 h0 w4 J; T; W( Y) @9 k4 i. R
+ g+ ^$ {, g4 l5 X7 ~$ A* P5 vGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。" [, c3 m i- ]; J* y+ b3 M
; r/ l" l! `( m+ M详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。