发表于 2013-9-9 09:24 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jsspace 于 2013-9-9 09:26 编辑 - X. r. ]/ X4 V3 ?2 @* h* @
fay 发表于 2013-9-9 09:16 4 Y, d2 @2 W1 ?* N
干嘛不详细点嘛

' u' f( B, F$ `. ~$ c7 c* a3 I# J# u% B; k5 N! w# \! v
请查看GB7000.1宣贯教材(其实在GB7000.1附录C也可以看出来):第12.5.2  2)只适用于管型荧光灯具和其他气体放电灯8 \5 f- O1 L& P5 v
这个解释够详细吗?
12#
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:25 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-9-9 09:24
$ F, {4 c$ n5 W7 g6 G9 x' Z$ T请查看GB7000.1宣贯教材+ |  ~- T2 ]- I! `8 G: R: B
第12.5.2  2)只适用于管型荧光灯具和其他气体放电灯+ Y7 {5 i  \9 |
这个解释够详细吗?
' Z: ?2 F" G1 ]& {! P3 d  E
这个标准都翻烂了,我们是LED灯具,但是某某机构发给我们的测试报告中,就是要我们按照IEC60598上这条来做的,但是这标准根本不适合LED灯具。
13#
发表于 2013-9-9 09:28 | 只看该作者
fay 发表于 2013-9-9 09:25 . B5 ?. p! `: ]
这个标准都翻烂了,我们是LED灯具,但是某某机构发给我们的测试报告中,就是要我们按照IEC60598上这条来做 ...

2 K  t2 c/ Q* N9 Z  o$ t1 V你说的某某机构,不是随便找的个代理小实验室吧7 G) ?2 z/ f; e8 C% L- |" M
我手头上有好几个著名机构发的证书,这一条都是不做的: n4 W5 \8 m0 F
真没什么意义。
14#
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:30 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-9-9 09:28 1 @$ @, D& G/ P; @6 o0 l3 \0 L- T& o
你说的某某机构,不是随便找的个代理小实验室吧
1 w/ X$ D7 G' Z% |3 m+ @; k我手头上有好几个著名机构发的证书,这一条都是不做的3 K! N+ a; P  ]7 k: C2 i! t
...
) D8 a" W% w: V* q$ H$ z
某某大机构,不是小实验室,T开头的,你应该知道了。。因为他们自己实验室忙不过来,我们拿过去认证的产品部分实验我们自己做,。。所以。。。。太啰嗦麻烦了。哎。。上上星期还来做了目击。。忙了一天。。。
15#
发表于 2013-9-9 09:36 | 只看该作者
fay 发表于 2013-9-9 09:30
( b8 C0 {, k) N某某大机构,不是小实验室,T开头的,你应该知道了。。因为他们自己实验室忙不过来,我们拿过去认证的产品 ...
: Y- N0 Y" C0 v  r: w8 i# p8 T) ?2 ^
其实从你上次上传的ERP培训教材我就知道你们跟这个机构合作。& \* N+ x" O  ]" r
跟他们沟通一下吧,这个测试没必要做。
16#
发表于 2013-9-9 09:38 | 只看该作者
刚刚我查了我手头上两个CB报告,这个测试也是不做的。
17#
发表于 2013-9-9 09:47 | 只看该作者
小范,你们的所谓老工程师真的不是一般的水货,异常热试验对于LED灯具GB7000.1里只需要施加1.06倍额定电压或1.05倍额定功率,看温升有无超过限值,具体见12.1~12.5表。
18#
发表于 2013-9-9 09:53 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-9-9 09:47 $ F& Y) b) z, q+ g2 Y
小范,你们的所谓老工程师真的不是一般的水货,异常热试验对于LED灯具GB7000.1里只需要施加1.06倍额定电压或 ...
! R# ^3 Z9 V; C! G
1.06倍是正常温升的供电要求* l; h8 c2 w. \1 d; B& i9 h2 U% f
我不是故意砸场子的,我是说实话
19#
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:06 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-9-9 09:47 6 j# O5 Z3 A! z, A2 F
小范,你们的所谓老工程师真的不是一般的水货,异常热试验对于LED灯具GB7000.1里只需要施加1.06倍额定电压或 ...
* m$ f, b, g8 E5 x/ A, e
额,不是我们公司了,我问的是其他朋友的做这方面的。。。
20#
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:08 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-9-9 09:36 1 M1 o9 y, \* `7 `; j
其实从你上次上传的ERP培训教材我就知道你们跟这个机构合作。+ P3 s' c) E4 c+ r* w
跟他们沟通一下吧,这个测试没必要做。
( `% u* q! D, Z. Q6 I$ y2 @
太能乱搞了。。。还要我们做45次开关灯具产品,随意撞击测试,不知道他们哪个脑袋想得出来的。。。。