安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1594|回复: 3

[家电产品] 试验室的谐波电流的期间核查

[复制链接]
发表于 2013-9-2 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 北边的素言 于 2013-9-2 11:24 编辑 ; B: Q' D: j3 V8 w3 j

8 v) U: \8 X4 {* n+ e6 G- [& B高工们大家好:请问电吹风的谐波电流的期间核查的:
: v+ z3 Z! {- B% F" M% z6 t" P1:总运行电流偏差要求0.5A2,3次谐波要求≤0.2A,其他谐波分量要求≤0.1A;(这是某工厂试验室根据外审要求编的指导书)指得是什么意思?其中的总运行电流是指的哪里?谐波要≤0.2A指的是哪里?以下是一份谐波电流的实验数据,请各位高工看一下,和上面的问题有没有关?谢谢。能不能这样理解:将40次的Harms(avg) (见下表)的平均值求一下看是否超过0.5A2,3次谐波要求≤0.2A 是不是指的是Harms(avg)  (见下表)要≤0.1A. a$ _7 v0 c: h* g7 V
Current Test ResultSummary (Run time)
Test Result: Fail (200% max - 90% avg used)          Source qualification:  Normal
THC(A):1.64       I-THD(%): 17.62         POHC(A):  0.027       POHC Limit(A):  0.251         
Highest parameter values during test:
V_RMS(Volts):   220.16                       Frequency(Hz):   50.00
I_Peak(Amps):    17.569                       I_RMS (Amps):    10.790
I_Fund(Amps):   10.566                       Crest Factor:       1.649
Power(Watts):    2336.3                       Power Factor:      0.984

  h' X8 n& P2 Q5 u; y3 W! n
Harm#    Harms(avg)    100%Limit   %of Limit      Harms(max)    150%Limit   %ofLimit    Status

, V3 K7 G) J3 N/ T0 O5 r$ {
       2               1.475            1.080          136.6                1.647            1.620        100.05        Fail
       3               0.656            2.300            28.5                0.681            3.450          19.72      Pass
       4               0.133            0.430            31.0                0.152            0.645          22.80      Pass
       5               0.190            1.140            16.7                0.201            1.710          11.76      Pass
       6               0.071            0.300            23.8                0.083            0.450          18.34      Pass
       7               0.063            0.770              8.1                0.071            1.155            5.48      Pass
       8               0.076            0.230            32.9                0.081            0.345          22.28      Pass
       9               0.035            0.400              8.9                0.048            0.600            8.00      Pass
      10               0.029            0.184            15.8                0.040            0.276          14.34      Pass
      11               0.033            0.330            10.1                0.039            0.495            7.95      Pass
      12               0.025            0.153            16.6                0.032            0.230          13.75      Pass
      13               0.024            0.210            11.2                0.031            0.315            9.76      Pass
      14               0.019            0.131            14.7                0.024            0.197          12.36      Pass
      15               0.018            0.150            11.7                0.023            0.225            9.24      Pass
      16               0.017            0.115            14.6                0.021            0.173          12.32      Pass
      17               0.015            0.132            11.1                0.019            0.199            9.43      Pass
      18               0.013            0.102            13.1                0.017            0.153          11.23      Pass
      19               0.013            0.118            10.6                0.017            0.178            9.29      Pass
      20               0.012            0.092            13.0                0.016            0.138          11.41      Pass
      21               0.011            0.107            10.6                0.015            0.161            9.32      Pass
      22               0.011            0.084            13.0                0.015            0.125          11.64      Pass
      23               0.011            0.098            10.9                0.014            0.147            9.41      Pass
      24               0.010            0.077            13.0                0.013            0.115          11.49      Pass
      25               0.009            0.090            10.5                0.012            0.135            9.09      Pass
      26               0.009            0.071            13.0                0.012            0.106          11.69      Pass
      27               0.010            0.083            11.4                0.013            0.125          10.01      Pass
      28               0.009            0.066            13.9                0.011            0.099          11.61      Pass
      29               0.009            0.078            11.1                0.011            0.116            9.35      Pass
      30               0.008            0.061            13.8                0.011            0.092          11.74      Pass
      31               0.008            0.073            11.7                0.011            0.109            9.85      Pass
      32               0.008            0.058            13.4                0.010            0.086          11.82      Pass
      33               0.007            0.068            10.6                0.010            0.102            9.41      Pass
      34               0.007            0.054            12.5                0.009            0.081          11.15      Pass
      35               0.007            0.064            10.2                0.009            0.096            9.10      Pass
      36               0.006            0.051            12.4                0.008            0.077          10.96      Pass
      37               0.006            0.061            10.1                0.008            0.091            9.08      Pass
      38               0.006            0.048            12.4                0.008            0.073          10.94      Pass
      39               0.006            0.058            10.1                0.008            0.087            9.11      Pass
      40               0.004            0.046              9.5                0.006            0.069            8.33      Pass
* ]% `" V; v/ G; R1 Y
发表于 2013-9-2 15:56 | 显示全部楼层
不是啊,每次的比上第一次的然后平方求和:
( B- A* L9 G2 d$ l(I2/I1)+(i3/i1)+。。。。。然后平方求和
 楼主| 发表于 2013-9-2 18:51 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-9-2 15:56
6 D1 G0 W7 r% z* q/ _$ X不是啊,每次的比上第一次的然后平方求和:8 N* j8 ^$ E+ G5 W$ N. \
(I2/I1)+(i3/i1)+。。。。。然后平方求和

* f7 W2 F# a/ V" P2 Q: u0 x. o) j总运行电流偏差≤0.5A,在表中怎样看?是计算的吗?2.3次谐波小于等于0.2A的意思是你说的那样计算吗?
发表于 2013-9-3 11:33 | 显示全部楼层
总谐波电流时那样算的,其他的不知道哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 01:01 , Processed in 0.063818 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表