安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1021|回复: 7

[信息产品] 一次侧的地能和二次侧的地连接在一起吗

[复制链接]
发表于 2013-8-26 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,一次对这个问题不是很明白
发表于 2013-8-26 17:32 | 显示全部楼层
你的題目我看不太懂, 一次側對地有Basic insulation的要求, 二次側對地我印象中沒絕緣要求, 就算有應該也是functional insulation.
8 O+ a2 g# O+ |+ o若是一次側跟二次側的地接在一起, 那不就是一次側跟二次側絕緣等於(Basic insulation +Function insulation), 但是一次側跟二次側絕緣不是要求要Reinforced或是double insulation嘛? (Basic insulation +Function insulation不等於Reinforced或是double insulation吧?
发表于 2013-8-26 18:09 | 显示全部楼层
如果是保护接地,是可以的。
发表于 2013-8-26 22:37 | 显示全部楼层
一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:50 | 显示全部楼层
Alexsong 发表于 2013-8-26 18:09
4 d: N( s! u! X7 D' y9 J如果是保护接地,是可以的。

" q. J" v/ I3 w- X& `! E  E保护接地是可以接在一起,除了保护接地呢?如功能接地呢
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:51 | 显示全部楼层
可乐娃娃 发表于 2013-8-26 22:37
! ?+ A  {# C* w6 S) j0 m4 d6 a6 H一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗

. A7 h" |( n% s. b6 h2 o嗯,包括保护接地和功能接地。
发表于 2013-8-27 22:18 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2013-8-27 08:51 : W' F7 X* ]; Y5 g% @# U
嗯,包括保护接地和功能接地。

* n# D+ `: |, H- F! C5 [这个就分情况的,有些设备是做的比较好,不连接起来的,但是我见到的设备目前还是连在一起的,连载一起就会有一个问题如果大地如果是不纯净的,那到时候设备容易出问题
发表于 2013-9-5 16:07 | 显示全部楼层
可以的,很多时候一次侧地跟二次侧地相通,这种地可以判定为保护接地也可以判定为功能地,主要是看能不能通过接地阻抗的测试了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 10:54 , Processed in 0.073126 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表