[电源产品] 变压器挡墙问题

[复制链接]
发表于 2013-8-26 09:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-8-26 09:20
; j6 J) b' j, ^& e* j6 Y- ^如果是我,我会把这个风险知会相关人员。
# ~$ I3 {* u, B6 p' A9 d! Q因为已经存在风险是事实,你没有必要帮别人担着

6 X! c. e9 k) w9 Y! c# t已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本
- I6 a! {! W2 a4 L也在图纸里面有加说明:保证居中绕线
发表于 2013-8-26 09:41 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-26 09:36
0 d* |0 N8 X' Y4 W5 Z已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本
0 ?+ A- ]/ @( `$ M& T. C( k# O也在图纸里面有加说明:保证 ...
! H! e% B. W, F
哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由
5 f# H/ G% V0 d! S: P, _/ K/ F这种情况,修改也不复杂& w% G. H/ l, H
兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚持自己的观点。, M9 D) t* B% ^* i
发表于 2013-8-26 15:54 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-8-26 09:41
$ F; ?: p' ^; d* H( [哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由
0 a8 x& q0 {( Y+ w  u这种情况,修改也不复杂  H, H; [- _- J6 g, w
兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚 ...

6 @4 G1 Q) e4 L4 n. |  U- m8 h好的,懂了,我觉得我有点被他们带偏了,老从他们的角度去思考了,我面壁去
发表于 2013-8-26 16:04 | 显示全部楼层
要从电气间隙、爬电距离的角度考虑是么?
发表于 2013-8-26 16:30 | 显示全部楼层
如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无需挡墙;如果初级和铁芯之间有绝缘要求,则挡墙必不可少,这是我的看法,供参考
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:26 | 显示全部楼层
包子 发表于 2013-8-26 16:30 + l2 f! F3 n- v! K2 F; o- s% f" |
如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无 ...

+ l" x* K/ G$ b铁芯是初级的
发表于 2013-8-28 09:36 | 显示全部楼层
只加挡墙,不用三层绝缘线飞出的话,引脚处的爬电距离很难保证,除非在绕组引出线端加绝缘套管。