有限公司提供:
LED球泡灯防护外壳的最大开孔直径是多少?在哪份标准里面有介绍?还是说只要满足耐压跟测试手指测试就可以了?2 t6 m* m( `+ s
发表于 2013-7-11 15:39 | 显示全部楼层
你已经把答案说了啊

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
tsunn + 1 赞就一个字!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-7-11 15:55 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-7-11 15:39
: x0 H3 ]% p4 f3 [你已经把答案说了啊

' W* E8 |; B) S5 y: U5 M- i那么是否需要满足IEC 60598-1中4.10里面的探针测试?
发表于 2013-7-11 16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Nezof 于 2013-7-11 17:49 编辑 1 i7 E* \0 U  A# g
diler 发表于 2013-7-11 15:55
9 n  o. V* F+ }$ H+ M  k2 E. o$ M那么是否需要满足IEC 60598-1中4.10里面的探针测试?
, A) {& ^: p8 c- Q. e% `
2 ^1 D: h) H: k
是要满足的,因为有决议说灯泡的加强绝缘要按照灯具上面的要求来
发表于 2013-7-11 19:25 | 显示全部楼层
见标准 :UL 1993
& Z5 v; n  X9 n4 f( @' f6 e, }4 l5.2 Openings
5 i0 J& x! M) I" R) F7 J$ |5.2.1 An enclosure shall not have openings wider than 2 mm (0.078 in), unless they do not permit a 27 Z( B9 d1 O: A
mm (0.078 in) diameter rod of any length to contact live parts. The uninsulated live parts of a lampholder
) \! c! `* y$ T# I. Sinto which a lamp connects are not required to comply./ E, z3 e. ^4 \

6 k! v+ @8 N5 y7 g: I8 ?# ^; D外壳如果有开口,不允许直径超过2毫米,除非2mm的探针不能触及带电导体(灯头部分除外)。
/ y) x" ?+ C8 h5 `! W. n  W6 Y
发表于 2013-7-11 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-7-11 16:59
3 f( R1 Y% ~8 J& e9 B2 {$ @  ^* g4 e- M是要满足的,因为有决议说灯泡的加强绝缘要按照灯具上面的要求来

/ @! X/ O8 f0 H8 {# L, F3 z- C印象中没有这个决议,能否告知决议号
发表于 2013-7-11 22:37 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-7-11 22:13
6 V6 P3 S4 V) ^& [印象中没有这个决议,能否告知决议号
6 a; [1 G2 I9 H* i9 U. g. `
0749?应该可以引用
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:30 | 显示全部楼层
liuxilin1215 发表于 2013-7-11 19:25
8 ~1 q7 K# J$ S0 B! y见标准 :UL 1993
8 b7 _/ d, u( U! o: g5.2 Openings: R9 t) F& Y* R
5.2.1 An enclosure shall not have openings wider than 2 mm (0.078 in ...

! G: s0 ~# r6 u2 s大哥,UL1993我知道,问题是现在我问的是欧规的。
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:32 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-7-11 22:37
: t& ^" n- {, j7 ?& s0749?应该可以引用

8 G0 P5 H5 A( @  h3 t能发一份看看吗?
发表于 2013-7-12 21:33 | 显示全部楼层
diler 发表于 2013-7-12 18:30 , f2 _8 b" ^% ?& U1 p
大哥,UL1993我知道,问题是现在我问的是欧规的。
' r+ I* I8 E( Y1 }, m
大哥……没注意看标题。Use IEC 60598-1, Class II requirements。CTL OSMLUM DSH 0749_2009如是说。
8 E0 N* `  z. I- Z
9 b: ^" |, O2 f6 T0 Y
# s. G( ]4 w/ T+ X9 H+ K: ]
' s+ A& d1 K( |7 p% J# C
' z3 A% W  t9 U7 F" R5 Q# F+ {- D! c( y& G+ ~7 m8 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 10:29 , Processed in 0.075448 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表