安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1034|回复: 3

[变压器互感器继电器] 输出电压230V的变压器可以符合IEC61558么?

[复制链接]
发表于 2013-7-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,有一个变压器输出电压230V的,不知道是否可以去做IEC61558的认证。请高手指点一下。
发表于 2013-7-8 14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2013-7-8 15:01 编辑
/ N! ?+ e3 T# N- ^* ?: E- z! q7 [: r- X5 S  h) X5 P
应该施是可以的, IEC 61558-1 SCOPE 1 a)8 r4 D5 {/ L# f/ R& L
1 J$ J/ _- o. Y4 X3 b
• for isolating transformers:
* k2 d) }9 P2 o, |; p– rated output for single phase transformers, not exceeding 25 kVA, and for polyphase transformers not exceeding 40 kVA.
! G* S* k  B8 |– no-load output voltage and the rated output voltage exceeding 50 V a.c., and not exceeding 500 V a.c, or 1 000 V a.c. to be in accordance with the National Wiring Rules or for a special application.
7 M0 w, `7 p. {1 X
发表于 2013-7-8 14:38 | 显示全部楼层
YES ! YOU ARE RIGHT!
 楼主| 发表于 2013-7-9 07:48 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-7-8 14:24 3 j/ P8 a+ y0 U  o3 o" P  H% D
应该施是可以的, IEC 61558-1 SCOPE 1 a)
" m: [# ]! p6 f+ n7 }2 L/ m0 E
: m; z. m" k8 w3 B• for isolating transformers:

, X6 J: o* v$ k" z谢谢了,之前一直局限在安全隔离变压器中了。^_^
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 15:03 , Processed in 0.060237 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表