有限公司提供:
同事有个电视机,PCB板上引出一根地线。不同的是固定地线的镙钉同时用于固定PCB板。就是说不止接地连续而且提供机械连接。然后被机构驳了。说此处保护接地需单独连接。或者1.PCB板上另开一孔,或者2.直接在安装PCB板的电控盒金属片接地。
$ U5 X+ r& R1 [; e) ~) {
2 I7 F5 P' R# p# Y4 @6 e我想问:
1 ^4 L) O4 p0 n' Q. {; ~% M1.保护接地同时提供机械连接,不是只要对镙钉有要求和中间加了弹簧垫片就可以了么?需要独立连接?2 b: ^7 B  E( r8 M
2.为什么可以把地线接在电控盒上。PCB和电控盒 没电气连接啊。
- a# h# q' V+ F求解答。
1 k; S9 C# S+ f" h9 v
头像被屏蔽
发表于 2013-6-21 13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-21 13:55 | 显示全部楼层
GB8898对接地端子要求不得兼作他用,有一点要清楚的是这个接地是否起到保护作用。
发表于 2013-12-5 11:28 | 显示全部楼层
要分清是保护接地还是一般的功能地,保护接地是要单独固定的,不能同时用来固定其他东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 11:32 | 显示全部楼层
要分清是保護接地還是一般的功能地,保護接地是要單獨固定的,不能同時用來固定其他東西
8 A3 @3 V9 G4 [' f0 b5 F8 Y& BCrystal說的對...
* j5 E. M* n/ ^Function ground為內部電路接地...而非真正的接地...# K, z2 Y7 L# A# a2 K) E% V
PE (Protection Earthing)才是真正的接地喔...