楼主: jsspace

[IEC灯具] 大家来说说这种接地方式是否可以

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54 ( d1 \; @0 N2 A  k; G/ t/ b
个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...

" \2 \* f7 m6 q4 q2 F个人非常同意你的观点
, N" L  T. R+ O我也觉得这个结构有些不妥9 O" R& J% }6 o1 E. @2 d7 S; v' i
但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部
发表于 2013-6-7 12:20 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 11:57
# Q( u- U$ P( I) U, v. v个人非常同意你的观点
- }0 P$ Y. @: z3 c2 I我也觉得这个结构有些不妥
" ?/ y- \- C3 n1 m: Y但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部
$ n# p$ U8 R7 g" F0 K5 a* ]
没有意见和建议。加磁环的看过,电源产品输入线。I类的。
发表于 2013-6-7 12:21 | 显示全部楼层
电源是给LED供电的.
发表于 2013-6-7 13:01 | 显示全部楼层
You need to see the specification about the earth connection, including the conductor's requirements which described in the products' standard.
2 H) o4 F* S" h. K: O) D( a! r7 l& p; t+ o2 Q
And by the way, if the inductor falls into failure, who can gurantee the continuity of the earth connection? so I assume this kind of inductor could not be used in the earth connection.....
发表于 2013-6-7 13:02 | 显示全部楼层
You need to see the specification about the earth connection, including the conductor's requirements which described in the products' standard.
; V! y4 d4 @' c2 l- K0 f1 a
. J6 B, W$ H$ m3 V' c- CAnd by the way, if the inductor falls into failure, who can gurantee the continuity of the earth connection? so I assume this kind of inductor could not be used in the earth connection.....

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 赞就一个字!

查看全部评分

发表于 2013-6-7 13:19 | 显示全部楼层
那这个接地时保护性接地是功能性接地呢3 O9 ^, |4 j) ~

( K* E, J! {8 ^看你描述应该是二者兼而有之,如果接地线不触及带电件的话,应该是可以接受的,毕竟高频的时候电线也是有感抗的,串个电感只不过是加大感抗而已
发表于 2013-6-7 13:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 11:57 % x4 G/ ?  F$ _0 d
个人非常同意你的观点: m) S6 D7 j- Q) ~
我也觉得这个结构有些不妥
2 C' B/ s8 y' f) [9 I但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部

! m1 K8 ~7 E( MAndy Yang 说的很好,假设你这个元件发生了故障,如何来保证接地连续性,仅仅从这条来判断你就可以说服研发部了。接地连续性要永久可靠,灯具标准7.2.1有很清楚的表达,可以用这条来做依据说服你的研发部。可以这么说:接地线兼做其他用途本身就影响了接地的永久可靠性。
发表于 2013-6-10 08:57 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54
3 R( p! f! l' x) G5 Z8 }个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...
. L& D" \: m( g' R7 J
你是不是接地线上穿一个EMC抗干扰磁环?,如果是的话。是可以的,我们这很多。
发表于 2013-6-10 08:58 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-10 08:57
) J+ Z2 K* k" S; b# ^你是不是接地线上穿一个EMC抗干扰磁环?,如果是的话。是可以的,我们这很多。

2 b: X- Z  s9 O  y& H, d哦,回错了。回楼主的。。。
发表于 2013-6-10 08:58 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54
- Y4 J  t' S$ ?; C个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...

: t  k) u2 @. {; {0 x3 t: j# L2 g, i哦,回错了。回楼主的。。。