[电源产品] EN61347-1:2008耐压测试

[复制链接]
发表于 2013-5-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位铜鞋!1 G4 E3 K, B% d/ J; ^1 w  P+ W
       2类LED驱动电源打耐压测试2750V+4U,漏电流一般大家设定为多少呢?有什么依据吗?
2 D! J* [+ ?, F: y  p
$ K1 w; {1 P8 W" Z1 V0 q( Q! P谢谢!1 c0 R  ~: V! e) o
发表于 2013-5-22 11:39 | 显示全部楼层
100mA吧
发表于 2013-5-22 14:23 | 显示全部楼层
100mA以下。 一般用10mA 以下。
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:53 | 显示全部楼层
上次第三方到我们实验室做目击测试也说是做100mA,但是也说不出什么依据来,
发表于 2013-5-22 18:24 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-5-22 14:53 , ~* f* M3 I1 ]! _6 _+ H
上次第三方到我们实验室做目击测试也说是做100mA,但是也说不出什么依据来,

1 u& g; a7 d/ i+ G: G这个动作电流根据你测试的产品合理选择即可,你需要懂得耐压测试究竟如何算不合格,然后就找到答案了
发表于 2013-5-22 20:11 | 显示全部楼层
因为有的灯具类产品打到 10mA的档位是会报警的,打到100mA是没问题的
发表于 2013-8-16 19:57 | 显示全部楼层
楼上说的对,60598-1的10.2.2提到这个值,控制器作为灯具的一部分用这个值也是应该的
发表于 2013-8-16 22:23 | 显示全部楼层
100mA是没问题的