安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 594|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[信息分享] 关于电气导管产品执行新版标准及修订电气导管安全认证规则的通知

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-29 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
发布时间: 2013-01-28 
7 e6 F$ C# c8 E    各相关认证企业:( t2 e' y  j* a" C
    中国质量认证中心(简称CQC)执行新版标准及修订电气导管安全认证规则CQC11-469431-2009。
$ a% Y+ a1 U0 F+ J    申请类别:CQC标志认证003008。4 j8 P6 c8 ?% Z  R
     一、规则修订内容如下:; Z! T9 A: v+ v8 W5 T
    1. 修订“1.适用范围”;
* v; N$ N) w; M+ n. k+ y    2. 修订“3.1认证单元划分”;; B( K* y  D5 z+ D3 `6 W
    3. 修订“3.2申请认证提交资料”;+ U7 L1 I8 [0 b. r
    4. 修订“4.1.1送样原则”;4 c$ N) g2 a" C& x* g
    5. 修订“4.2.1依据标准”;
/ O0 [& ~; B, s3 G    6. 修订“附件1电气导管产品认证工厂质量控制检测要求”;+ @! `6 y) u& D5 m
    7. 修订“CQC11-469431.01-2009电气导管产品描述”。
2 ]/ l. O7 I* A0 n7 x% U2 ?. ]    二、 执行新版标准要求如下:
: b; O7 _7 p& i2 a, W    电气导管标准GB/T13381.1-1992 《电气安装用导管的技术要求  通用要求》、GB/T14823.1-1993 《电气安装用导管  特殊要求—金属导管》、GB/T14823.2-1993 《电气安装用导管  特殊要求—刚性绝缘材料平导管》、GB/T14823.4-1993 《电气安装用导管  特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管》(以下简称旧版标准)已被GB/T 20041.1-2005《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》、GB 20041.21-2008《电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求》、GB 20041.22-2009《电缆管理用导管系统第22部分:可弯曲导管系统的特殊要求》、GB 20041.23-2009《电缆管理用导管系统第23部分:柔性导管系统的特殊要求》、GB 20041.24-2009《电缆管理用导管系统第24部分:埋入地下的导管系统的特殊要求》(以下简称新版标准)取代,现将新版标准认证实施要求通知如下:) B, V& K: a" \
    1.本次标准换版涉及的范围:& `5 r! v, l( p( p# H8 P
    使用GB/T13381.1-1992、GB/T14823.1-1993、GB/T14823.2-1993、GB/T14823.4-1993标准实施认证并获得CQC自愿性认证证书的产品(CQC产品类别为003008)。8 W$ M" e! Q) r
    2.新版标准认证要求:
/ A. t( d' i% @' }) @: \  a8 X    自本公告发布之日起,企业按新版标准申请认证。: O' u( P' e, L. [( @. {. T' s0 P
    3.旧版标准证书转换要求:
6 Q' _$ |3 _5 q4 s5 q    旧版标准认证证书持有人可于本通知发布后,向CQC提交转换新版标准认证证书的申请,并进行试验,合格后换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作应于2013年5月1日前完成,逾期未完成转换的认证证书,CQC将予以暂停,2013年8月1日仍未完成转换的,予以撤销。
. B8 l1 Z) w: g, N% F$ V    CQC产品认证四部已经开始使用更新后的认证规则受理该产品的认证申请,企业可以通过CQC网站提交认证申请,具体事宜请与认证四部工程师联络。http://www.cqc.com.cn/chinese/gk ... 359324077838592.htm$ U& S" F- L4 e! M& T6 o
    附件:电气导管新旧版标准差异9 G- H: |  m! L2 X- K

3 `4 c% y& q+ }4 m8 |: d6 [                                                          中国质量认证中心
6 m9 c( n$ z( F7 g. o4 s                                                     二○一三年一月二十五日( k8 D; H/ D2 D. B9 u- s

/ n6 ?! o* ~6 a- Q( _4 n9 [! y1 O
沙发
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:29 | 只看该作者
电气导管安全认证新旧标准差异3 B4 n1 C# N4 P& g/ `& |. E: P' H
新标准:
* r& w& U+ ?9 S& |GB/T 20041.1-2005《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》$ ]. M3 r& y" q# y: g+ V0 ?0 J
GB 20041.21-2008《电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求》( Q+ _; C. b, _$ s( I6 x# I& J
GB 20041.22-2009《电缆管理用导管系统第22部分:可弯曲导管系统的特殊要求》  Q- k( z: B% j9 W7 F# F+ o5 a
被替代的旧标准:3 N, N; p4 I$ a* q# {3 L
GB/T13381.1-1992 《电气安装用导管的技术要求  通用要求》
2 q9 T& `! j7 O/ ]$ b/ dGB/T14823.1-1993 《电气安装用导管  特殊要求—金属导管》
0 p* F) J6 G1 b0 y6 Z7 aGB/T14823.2-1993 《电气安装用导管  特殊要求—刚性绝缘材料平导管》/ ^- p% d2 L/ k0 ~/ C% V
GB/T14823.4-1993 《电气安装用导管  特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管》
& v! `5 X1 x; T- ~7 x6 }: Q同时新增依据标准:+ _/ [+ h, @! o8 D
GB 20041.23-2009《电缆管理用导管系统第23部分:柔性导管系统的特殊要求》/ q8 n& m0 j5 o/ ~9 I
GB 20041.24-2009《电缆管理用导管系统第24部分:埋入地下的导管系统的特殊要求》
- y& n3 E9 w+ N8 d: e- z& A
3 H  c, [& h* w1、可弯曲导管产品: ?1 W! Q2 B+ l1 c& E) B2 j7 n) @
试验项目\产品标准        旧标准        新标准4 }8 u1 V" @6 y( L8 k, z! l
        GB/T13381.1-1992 《电气安装用导管的技术要求  通用要求》* p, _* c( ^6 q$ x( |) S
GB/T14823.4-1993 《电气安装用导管  特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管》        GB/T 20041.1-2005《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》
' N9 ]& c" B# g5 iGB 20041.22-2009《电缆管理用导管系统第22部分:可弯曲导管系统的特殊要求》* U0 g; z; `( k# l$ q0 t" J
适用范围        1000V以下线路的电气安装中用来保护导线和电缆的可弯曲自恢复绝缘材料平导管及波纹管        用以保护和管理交流1000V和/或直流1500V及以下的电气装置或通讯系统里的绝缘导线和/或电缆的金属、非金属和复合材料的可弯曲导管系统(包括自恢复导管系统)
/ v7 \9 h7 \  d: i+ l* t+ j; S标志        导管标志应有:                                                       1、型号。& W  v% ]4 M# y' U0 k
2、外径尺寸。                                                            3、生产厂名(或商标)。                                                4、性能代码,如290/3200001(绝缘导管)。        1、制造商或代理商的商标或名称。
! l: T: J1 _( [! m5 {2、分类代码(至少标前4位代码),如3312。
2 X" w  c" G6 d1 ^+ Q3、制造商应为导管系统提供最小内径和符合第6章分类说明的文件。: _% a  B/ F* W) `
        性能代码举例说明:第一位表示力学性能,                     第二、三位表示温度等级, 第四位表示可弯曲性,                        第五位表示电性能…详见该标准附录A         分类代码举例说明:第一位表示耐压力,第二表示耐冲击,第三位表示下限温度,第四位表示上限温度…详见该标准附录A
: D: g3 k* b+ N  P" ]0 t尺寸        1、对导管的外径,壁厚或内径已及壁厚的均匀性、螺纹牙型和牙距等均有规定。                                               2、标准规定导管外径范围:16~63mm。        1、非金属导管的外径应符合GB/T 17194标准要求。                                      2、可形成螺纹的导管和导管配件应符合表101要求。                                              3、标准规定导管外径范围:6~75mm。- ]  _- k# i! w. G6 O3 s
结构        对导管的外观及表面的有相关要求。        除对导管的外观及表面有相关规定外,还对导管及导管配件的使用螺钉等进行了相关的要求。* M7 n! _: q- y3 B0 ^) @% r
机械性能        压力测试        有要求        1、对可弯曲/自恢复管,试验要求与GB/T14823.4基本相同。& |' j" u5 Y3 w; q
2、对可弯曲导管,实验要求与GB520041.21刚性导管的测试要求相同。9 l' V. i4 ]# j6 M8 S9 Q! W) A
        冲击试验        有要求        1、试验方法与GB/T14823.4大致相同(本标准不用按照GB/T14823.4的要求把样品在上限温度放置240H)。         0 K0 c2 G8 u* J% |6 i3 u7 _4 v0 I
2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。: L4 L0 s! z$ \% _5 i+ y! j) n
        弯曲试验        有要求        1、试验方法与GB/T14823.4基本相同。          . o3 b; Z, P7 {. E! s; X/ t
2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。
7 ^: e/ A- b% I2 x- g6 a# M        破坏性   试验        有要求        无要求
: i5 Y5 i% B9 x" U4 f        拉力强度 试验        无要求        对声称具有抗拉强度性能的导管进行试验) u. N4 Y7 H8 |! I8 e
        悬荷试验        无要求        对声称具有悬荷性能的导管配件进行试验
9 Q  Z: L2 J/ q' y& h# B1 o电气性能        电气连续性试验        无要求        有要求,按照标准规定的相关实验进行测试。
% b# R2 r0 Y! k2 I4 ?6 ^        电气绝缘强度和绝缘电阻试验        有要求        试验方法和实验要求与GB/T14823.4基本相同。          ) r% G3 k+ e/ |2 n, P
热性能        有要求        试验方法和实验要求与GB/T14823.4基本相同。          - o0 v) W/ b9 M  {, |3 ~! _
火焰效应        有要求        1、对非金属导管及复合导管的测试,试验方法和实验要求与GB/T14823.4基本相同。 ' `; C( |& I% w& @6 I9 g8 z% o
2、对非金属导管及复合导管配件进行灼热丝实验进行火焰燃烧实验。
: W4 p1 Z( Z) |9 g! ]                & E) A% h3 O  d' Q0 W; o; Q
外部影响        外壳保护等级        无要求        针对导管系统不同的IP等级进行实验及判定。! [$ G  n  b1 ?# ~5 g) f
        防腐蚀        无要求        对金属或复合导管有要求:实验方法及要求与GB/T14823.1金属导管的防腐蚀实验基本相同。
  \/ z+ G9 |. U* o
5 g) S! ?; U2 X) ~4 u
/ v# ~* v$ o- c1 A  X2、刚性导管
# a5 F- G: g/ R. j; L$ T+ t2 [6 M试验项目\产品标准        旧标准        新标准
9 {' s2 r, r: R7 K+ U3 t* X( M        GB/T13381.1-1992 《电气安装用导管的技术要求  通用要求》
, U# N. \* ~2 @! QGB/T14823.1-1993 《电气安装用导管  特殊要求—金属导管》        GB/T 20041.1-2005《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》
+ U0 ^- ^& [# A. T; o3 iGB 20041.21-2008《电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求》  W8 ~6 `( {! A7 w! w4 b1 H8 w
        GB/T14823.1-1993 《电气安装用导管  特殊要求—金属导管》        GB/T14823.2-1993 《电气安装用导管  特殊要求—刚性绝缘材料平导管》       
$ R4 s; h! X2 q! J$ K适用范围        1000V以下线路的电气安装中用来保护导线和电缆的刚性金属平导管。        1000V以下线路的电气安装中用来保护导线和电缆的刚性绝缘材料平导管。        用以保护和管理交流1000V和/或直流1500V及以下的电气装置或通讯系统里的绝缘导线和/或电缆的金属、非金属和复合材料的刚性导管系统$ C2 K" s; I& Z  F7 T
标志        导管标志应有:                                                         1、型号或制造材料。                                                    2、外径尺寸。                                                            3、生产厂名(或商标)。                                                4、性能代码,如3/110060(金属导管)或325/1200001(绝缘导管)。        1、制造商或代理商的商标或名称。                     2、分类代码(至少标前4位代码),如4412。   3、制造商应为导管系统提供最小内径和符合第6章分类说明的文件。; m+ A" ~& s/ b$ f: k" h/ M* S
        性能代码举例说明:                第一位表示力学性能,         第二位表示可弯曲性,     第三位表示电气性能…       详见该标准附录A              性能代码举例说明:                第一位表示力学性能,         第二、三位表示温度等级,     第四位表示可弯曲性,       第五位表示电气性能…       详见该标准附录A         分类代码举例说明:                                        第一位表示耐压力,第二表示耐冲击,第三位表示下限温度,第四位表示上限温度…详见该标准附录A 2 \8 Y) u7 m) M, X4 _2 m
尺寸        1、对导管的外径,壁厚或内径已及壁厚的均匀性、螺纹牙型和牙距等均有规定。2、标准规定导管外径范围:16~63mm。        1、外径应符合GB/T17194-1997的规定,并对可形成螺纹的导管及配件和不可形成螺纹的导管配件做出了相关的规定。2、标准规定导管外径范围:6~75mm。
- B6 R* L  V" x( r0 }$ s结构        对导管的外观及表面的有相关要求。        除对导管的外观及表面有相关规定外,还对导管及导管配件的使用螺钉等进行了相关的要求。
8 P" U, E  A8 O4 X& e. [机械性能        压力测试        试验方法及判断条件基本相同。
! x* B, E; O. r+ [        冲击试验        无要求        有要求        1、试验方法与GB/T14823.2大致相同(本标准不用按照GB/T14823的要求把样品在上限温度放置240H)。                4 S. P/ k. Y5 ^- ^6 I0 O  R/ Z" q
2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。
+ H6 ~+ F' }& h9 A8 v7 E1 K& |        弯曲试验        有要求        有要求        1、试验方法与GB/T14823基本相同。2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。
6 D$ S& {. R4 @# H" b& @        破坏性   试验        无要求        有要求        1、试验方法与GB/T14823.2基本相同。2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。
. \- f# S% U  w# p3 I        拉力强度 试验        无要求        无要求        对声称具有抗拉强度性能的导管进行试验$ [2 g' n! U9 h  R
        悬荷试验        无要求        无要求        对声称具有悬荷性能的导管配件进行试验
$ @! {2 s. m0 W* L5 _: E! G7 P电气性能        电气连续性试验        有要求        无要求        试验方法和试验要求与GB/T14823.1基本相同。         
1 A/ P! e0 d6 T0 t3 [% Z: s        电气绝缘强度和绝缘电阻试验        无要求        有要求        1、对导管,与GB/T14823.2对直径大于25mm导管的试验方法和试验要求基本相同。2、对导管配件的试验进行了相关的要求。3 c4 A9 D  i) N  w/ t6 T
热性能        无要求        有要求:进行球压测试        1、进行耐热负荷试验。2、试验后,使用该标准指定的量规进行检验。. o* G) e- B7 d2 Q  P9 B; {2 S* g
火焰效应        无要求        有要求:进行灼热丝实验        1、对非金属导管及复合导管配件进行灼热丝实验                                                 2、对非金属导管及复合导管进行火焰燃烧实验
. M3 j8 W' ^- d) \( E/ s) b                        ) K, T$ ]4 L+ h' g: c
外部影响        外壳保护等级        无要求        无要求        针对导管系统不同的IP等级进行实验及判定
3 j# \% I0 U  G* r2 L  S        防腐蚀        有要求        无要求        对金属或复合导管有要求:实验方法及要求与GB/T14823.1基本相同
3 W% O9 T$ R. l, w9 c# }* D% }' {) E) }5 y- i/ w" Q
3、柔性导管系统、埋入地下的导管系统(分别对应GB20041.23-2009、GB 20041.24-2009)属于新增产品,无对应旧标准。9 Q$ y. q; P( }, C
2 r4 d6 f  @( v3 C- L( n4 R6 i9 `0 A

: O( A, z" `. {# k- p# c
1 p0 P' O) ?: m: \" t
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 07:26 , Processed in 0.062900 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表