[GB灯具] 金属外壳的二类灯具内 接线端子的问题

[复制链接]
发表于 2013-2-16 15:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
1:垫青壳纸于端子台下  2: 扎线带固定电线。3:通过8MM游离丝 4:满足到各金属部件的爬电和空气间隙

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
tsunn + 1 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2014-4-8 18:51 | 显示全部楼层
長知識  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 10:00 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 22:46 | 显示全部楼层
学习下111谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 18:03 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-2-16 15:41
- }; Z  V6 M' u$ k1:垫青壳纸于端子台下  2: 扎线带固定电线。3:通过8MM游离丝 4:满足到各金属部件的爬电和空气间隙

5 c: `' Z( q1 U2 [$ F+ t, i) ]都要满足?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-15 15:50 | 显示全部楼层
基本绝缘不能外露在灯体外面

点评

如果此端子是在吸顶盘里面,下面有绝缘片,8mm飞丝也过,满足到各金属部件的爬电和空气间隙,那这个接线端子还要加盒子吗. 与端子内带带电件到端子表面的距离有关吗.  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 16:46 | 显示全部楼层
梁小生 发表于 2014-8-15 15:50 ( E7 T. ^+ D4 D% U
基本绝缘不能外露在灯体外面
% F6 I) k( A8 o& K+ I: i
如果此端子是在吸顶盘里面,下面有绝缘片,8mm飞丝也过,满足到各金属部件的爬电和空气间隙,那这个接线端子还要加盒子吗.  与端子内带带电件到端子表面的距离有关吗.

点评

接线端子足够, 端子只能当基本绝缘, 这里需要满足double 的结构.  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 10:27 | 显示全部楼层
robin_he 发表于 2016-8-11 16:46 8 _, C" W: Q$ m5 S
如果此端子是在吸顶盘里面,下面有绝缘片,8mm飞丝也过,满足到各金属部件的爬电和空气间隙,那这个接线端 ...
* A7 W' z" A+ I2 A4 k+ F( t
接线端子足够, 端子只能当基本绝缘, 这里需要满足double 的结构.

点评

端子是基本绝缘,但端子的带电部件到金属能满足附加绝缘要求  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 15:30 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2016-8-12 10:27
* {$ H7 x0 ]" C4 ^- `8 y" v接线端子足够, 端子只能当基本绝缘, 这里需要满足double 的结构.

( H& w5 d! M# d端子是基本绝缘,但端子的带电部件到金属能满足附加绝缘要求

点评

距离可以满足要求, 但是结构上也要满足要求.. 人手可以touch 到金属外壳, 金属外壳跟你的接线端子之间需要有绝缘, 我没有仔细看你的问题, 如果下面有绝缘片我觉得是可以满足要求的, 不过要固定好同时用double的线  详情 回复 发表于 2016-8-15 22:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 15:31 | 显示全部楼层
端子在吸顶盘里面,算不可触摸到的.
回复 支持 反对

使用道具 举报