[GB灯具] 金属外壳的二类灯具内 接线端子的问题

[复制链接]
发表于 2012-11-28 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问二类灯具内 电源接线端子固定在金属外壳上,是否需要加保护盒,若要加,是否是因为接线端子属于基本绝缘,不能和易接触金属直接接触,谢谢
# `8 r5 |7 K' z4 j) a! ^( ]6 E5 c+ I
发表于 2012-11-28 18:49 | 显示全部楼层
那要看看你端子带电部件到外壳的距离是不是满足要求了
发表于 2012-11-29 08:38 | 显示全部楼层
接线端子要做8mm飞丝测试和耐压测试、爬电距离,如果合格就OK
发表于 2012-11-29 13:39 | 显示全部楼层
要有适当的措施防止脱落的电线,让外壳带电。
发表于 2012-11-29 13:40 | 显示全部楼层
要有适当的措施防止脱落的电线,让外壳带电。
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:45 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2012-11-28 18:49
) b% ?7 g* g) h+ X3 ~/ I3 I那要看看你端子带电部件到外壳的距离是不是满足要求了

# b; |. b+ c" g0 m& G爬电距离没有问题,认证时说要放在接线盒里,说要双重绝缘,难道说接线端子座是基本绝缘,不能锁在金属外壳里???
发表于 2012-12-6 16:08 | 显示全部楼层
如果是金属外壳的灯具,首先灯具里面的带电部件都要求与金属外壳满足双重绝缘或者是加强绝缘以上,接线端子是属于基本绝缘的,接线端子如果直接与可触及的灯具外壳直接接触的话就相当于等同与基本绝缘外漏的了,不管你的爬电还是8mm游离导线试验可以过,也是不合格的。加绝缘盒子的话就是多加一层绝缘,双重绝缘就可以满足了,加衬垫之类的也不行的,

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
terry20120318 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

发表于 2013-1-8 15:40 | 显示全部楼层
分析得不错,学习了
发表于 2013-1-8 21:33 | 显示全部楼层
我们出的是增加了个塑料外壳装端子。
发表于 2013-1-8 21:35 | 显示全部楼层
如果是金属壳子的话就增加绝缘纸可能会过的了。