发表于 2012-11-14 11:45 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
那你的电源线最终还是要连接到outlet box上是不是,只是吊灯的地点在outlet box旁边或有一点距离' M$ r2 |5 h+ J
5 p3 I- F/ z" b/ v: \  x
如果这样的电线连接方式才算  那么这是一个室内吊灯 算表面安装式
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 BIAOJIAWU 于 2012-11-14 12:10 编辑 1 v, X( W6 i- F, }" @

' O0 o6 }! X  B1 M# ?8 G1 W( Z那開孔以如何界定:像這樣能不能通過:: k6 S3 ~, ?7 p7 u$ Y) O4 R
3 V9 i: ~/ N5 ^/ v' c/ r
开孔下有一条直流电线。加了玻纤管9 [0 L* `; }' h- e& U1 r4 F5 `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-11-14 12:16 | 显示全部楼层
10.4.3 General purpose open holes, such as ventilating open holes, shall be located more than 13 mm3 B0 {- [  l. S1 U
(0.5 in) from the mounting surface of a luminaire and shall comply with the following:
5 t) |2 U: U  |, K(a) the area of each open hole shall not exceed 10 cm2 (1.5 in2).+ g, ]$ f0 t: y  Q
(b) the total area of holes shall be not more than 15 percent of the total area of the surface in) s$ Z  q2 O9 ^6 A4 f2 }/ y
which the hole or holes are located.# ?* N3 i' g3 Q% P/ k1 T
算一下开孔面积吧
, {7 f# ^2 c+ X. U3 ~2 |& {6 m. Q4 b* k% q/ g( O
电线加了玻纤管可以被摸到
 楼主| 发表于 2012-11-14 13:37 | 显示全部楼层
这些开孔大部分都是贯通式的,也就是一直通的。
8 `7 r, i( X  F$ L就是散热片而已。这样我觉得应该不叫开孔吧。这样应该是符合安全的吧?
9 F9 f0 i* u5 s) v* Y( s2 n5 n; E4 Q; ^: X只有一个圆孔是不通的,内部有一些线。
发表于 2012-11-14 15:44 | 显示全部楼层
赞同你的观点
 楼主| 发表于 2012-11-16 08:53 | 显示全部楼层
見12樓的圖片,顯示的線扣一定需要嗎?可不可以不用線扣,直接用玻纖管套住就可以了,此燈具為室內使用。謝謝回覆。
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:34 | 显示全部楼层
robin_he 发表于 2012-11-14 15:44
9 T0 Y3 c" [+ t赞同你的观点
: x# d! \. U% h8 y( D
但ETL要求我們封住帶線的孔,這個我真的不理解。。線加了玻纖管,還得封住?
发表于 2012-11-18 10:40 | 显示全部楼层
UL手指从圆孔伸进去能不能碰到带电体?
7 ]5 n- }# |/ d; s4 j- q- _/ ?! \机构也可能会让你封掉无任何作用的多余的孔.
1 i4 I; i" h- D, U3 o! Z 灯装好后 正常操作和维护不会拉到线 不需要线扣防拉3 X7 P" e/ Y  U/ F9 ~9 h, ^" ^8 u
ETL给的理由是什么呢  让你们整改不说原因的吗
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:46 | 显示全部楼层
1. ETL就是說不能見到內部元器件,及要滿足開孔的要求UL1598  10.4.37 Q. U# s" Y( ]; s
2. ETL 提出28Vdc是低電壓,但不是安全電壓?因為28Vdc是變壓器的輸出電壓,零部件變壓器UL認證時用的標準不是UL1310。; ?& Z1 [% W1 V

5 @1 y6 A1 g. F這兩個還是不能說服我。
6 ?2 T; C- \0 ?0 h3 s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-11-20 17:20 | 显示全部楼层
根据UL1598第10.4.1章, 散热片形成的空间不算开孔, 因为里面没有带电体. 带电体所在空间上的圆孔需要保证测试手指伸进去接触不到带电体, 这个要求在UL1598第6.13章, 加套管之后允许接触, 但是这里要重点关注6.13.3.3(a), 这个要求你不容易满足, 所以ETL会建议你封闭圆孔.  最后, 对于线扣, 它是不能省的, 这是因为灯具安装好之后, 外面的电线还是可以被拉到, 这个线扣起到的就是防拉的作用, 所以线扣不仅要有, 还要能通过拉力测试, 这个要求是在5.15章里面规定的.