本帖最后由 qsin 于 2012-11-12 09:33 编辑
& s/ e" f1 m+ }6 b- V: _* oZhishengZh 发表于 2012-11-11 00:50
F- p( K% S8 `* ~综合考量暂且放着,现在只是简单的测量变压器次级插脚到磁芯的爬电距离(如图所示的距离B):插脚的焊锡大 ... 不同的要求会导致不一样的判定,至于次级插脚与磁环之间的要求也是根据不同产品不同的要求而定,
4 w, p* S6 K! A7 F/ S$ i+ [4 q0 m5 j而且此类产品一般不会单独存在的,如果一定要强行作为单一产品考量的话,建议如下:2 {% o( x7 J1 Q# r. ~
IEC 61558-2-1 : SEPARATING TRANSFORMERS
( a4 d/ U) Y/ A8 }; G! \+ pIEC 61558-2-4 : ISOLATING TRANSFORMERS
' V1 `8 x6 Y) M0 x" QIEC 61558-2-6 : Safety ISOLATING TRANSFORMERS
0 b7 U2 f) o7 C* @1 ^( ]IEC 61558-2-17: Transformers for switch mode power supplies& z# Z$ I. M% H% j
所有的分类标准都应和61558-1结合使用。8 A g, \$ x, x3 R Z$ B
2 k, R0 I1 p4 ?' c6 B0 }9 M7 Y* w5 }此外如此类windings用于音视频则需考量60065
9 I# U% M! Q3 Q& I 用于开关电源则需考量60335: Z1 |3 V# R- L
用于灯控制装置则需考量61347 |
|