安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1296|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC60968带电体到灯头载流体距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-18 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位好,
* V1 U" |, `$ S3 X* x请问对于节能灯(荧光灯) E27灯头 内部带电体到灯头载流部件(金属)是否有距离要求???
. K: x1 ^! M" R  K" ](请注意电源板输入线火线上是有保险丝的)
8 H* F, X& [* R7 j  }: Z此外,很多灯头附近 厂家为了更好的散热,会开一些小孔,如果按内部带电体到外壳直接至少5mm的距离要求,是不过的,
7 t1 ?8 U) [4 n' F但既然灯头如果考虑为安装的时候不会意外触摸到,那么这些小孔很靠近灯头,那么是否也可以考虑为不可触摸而满足要求??
# Z# o3 ]& }* v, I- X, U3 ]
7 j, z; s7 W/ N) Y1 x
沙发
发表于 2012-9-18 17:31 | 只看该作者
灯头在使用时事不可被触及的,这个有灯座和试验指能判别
$ L3 t% E: ?$ S' ]  S. W7 m* C这样的话,你的带电体到灯头外壳满足基本绝缘就可以啊
板凳
发表于 2012-9-19 00:21 | 只看该作者
同问:如果灯头引线通过散热孔距离可触及的塑料壳很近,是否可判不合格?
地板
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:29 | 只看该作者
既然不可触及,为什么要满足基本绝缘,我觉得要考虑的倒是内部带电体会不会引起L N之间基本绝缘距离不够 或者造成L N之间短路/ S/ j/ G; P( z6 n. v5 N
请看我产品的图片,希望大家能帮忙看下,一直困扰很久了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
5#
发表于 2012-9-19 10:22 | 只看该作者
我同意楼上的观点,我也觉得要考虑的内部带电体会不会引起L N之间基本绝缘距离不够, 或者造成L N之间短路。
6#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:31 | 只看该作者
再顶一下 如果开孔改成此种样式,是否就可以了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-8 06:07 , Processed in 0.071818 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表