楼主: KOKO

[IEC灯具] T8燈管爬電距離要求

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:12 | 显示全部楼层
產品修改DC空載輸出為47V,負載輸出DC37V,請問燈板L、N接點與鋁板外殼的距離需要多少mm?
$ Z5 e" B: w( B% b! m7 K9 @: }. R謝謝各位!
发表于 2012-9-18 10:24 | 显示全部楼层
simoun 发表于 2012-8-24 13:20 + ~- _$ \' r, X0 Q, O% Q
DC 90V了,超过了SELV电压(42V)要求,需要爬电距离有1.5个mm

: g( T2 k  C" ]9 O" G3 I$ b2 q这方面的资料可以查看那方面的 标准资料呀
发表于 2012-9-19 09:22 | 显示全部楼层
bub01 发表于 2012-9-18 10:24
/ Q: P" x+ D" x: G' ^这方面的资料可以查看那方面的 标准资料呀
4 _& R$ f3 h1 y8 }, }
IEC 60598-1 clause 11
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:45 | 显示全部楼层

0 X& q) p/ n5 C, n3 Z因為在負載DC37V的L、N焊点與鋁板爬電距離不足5mm(加強絕緣要求),如果在L、N焊點上打乳白硅胶绝缘是否符合安規!
+ X4 p4 Q; P7 P% z' S. u請各位大蝦幫忙解決!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-21 08:48 | 显示全部楼层
SELV电压 IEC60598-1 :2008 1.2.42.2定义为DC无纹波直流电压为120V
发表于 2012-9-21 10:06 | 显示全部楼层
我觉得隔离与非隔离与爬电距离无关,只要高压测试通过即可。
. `0 V8 y9 m9 _3 x3 J90VDC相当于64V AC的RMS,在表格60598表格里面150VAC时3.2mm,最小要2.4mm

点评

你这问题很大,两者差别大得很。  发表于 2012-9-24 11:04
发表于 2012-9-21 17:34 | 显示全部楼层
KOKO 发表于 2012-9-19 14:45 * C# N0 L* D, B2 o2 m; h1 V
因為在負載DC37V的L、N焊点與鋁板爬電距離不足5mm(加強絕緣要求),如果在L、N焊點上打乳白硅胶绝缘是否符合 ...

* W# |/ K! a% {8 S. u% p电压在25-50间,距离满足1.2m就足够了
发表于 2012-9-23 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
KOKO 发表于 2012-9-19 14:45& z2 l! ^/ l3 o, S5 d: U
因為在負載DC37V的L、N焊点與鋁板爬電距離不足5mm(加強絕緣要求),如果在L、N焊點上打乳白硅胶绝缘是否符合 ...

' `, `6 I: i: h$ Q' \, R# n9 t) n/ l乳白胶无法解决这个问题。
发表于 2012-9-24 09:01 | 显示全部楼层
bzz84 发表于 2012-9-21 10:06
( c' @) M% w+ d5 g& T1 d# x( t我觉得隔离与非隔离与爬电距离无关,只要高压测试通过即可。  w3 \0 L. l; U, Y' d
90VDC相当于64V AC的RMS,在表格60598表格里面 ...

5 J" R' U% p$ O你这说法是错的,高压要过,爬电距离电气间隙同样的通过才行
5 r- E6 a+ i1 n5 Y  H# |  ~! m7 `) n: s3 R9 B( D/ M
如果只是简单的隔离,那是没用的,必须是安全隔离(也就是SELV)才行