[综合话题] 如何评估应用非隔离电源的LED灯具的绝缘距离

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:23 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Jason020 发表于 2012-8-1 14:58 0 @; A$ s+ B# S' S
所有带电体跟外壳之间要达到加强绝缘要求。LN之间要达到基本绝缘要求。后的达不到基本绝缘的地方做短路测试 ...

' c- K  A1 e) C; \; n0 {谢谢Jason, L-N满足BI,电源板带电部件到外壳满足DI,都能理解,没有疑问,问题是LED焊点两边的trace之间的距离非常小,但是这些trace的工作电压远大于50V,仅通过做短路测试去评估就可以吗?只看到IEC 61347
! x$ m8 R% w9 qCl.14.1有描述这种方法,14.1 Short circuit across creepage distances and clearances, if less than the values
  p9 i2 N% y$ ~+ g7 |, n. }specified in Clause 16, taking into account any reduction allowed in 14.1 to 14.4. 598里没有提过。
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:26 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2012-8-1 16:55
; w! [) J1 N. ^' V1 y! ^) r" `; g那显然不行啊,保险丝管控很严

! }) {2 m. ~* f0 w弱弱的问下,标准里那条款有规定一定要有过流保护装置,一定要用保险丝。
发表于 2012-8-1 17:42 | 显示全部楼层
oudanyu 发表于 2012-8-1 17:26
& G5 ~2 F# m0 d- S4 z弱弱的问下,标准里那条款有规定一定要有过流保护装置,一定要用保险丝。
, u, Z& U/ p5 c7 F+ ]- M
没有规定,但你要想想怎么样才能通过故障测试呢
发表于 2012-8-2 09:21 | 显示全部楼层
这个要关注一下。
7 G- g, s( ]7 ]0 p我有一款产品与此类似。通过了认证(随机认证),没有保险丝。
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的参与及提醒,问过电源工程师了:+ a+ N! O2 a- H8 @' p
1.桥堆前的两颗电阻不是保护装置;
2 |2 {1 L9 K  ]) ^$ k' n0 @2.该方案设计没有降压功能;
& Z0 c" d. M7 H/ o$ S3.IC也没有过流保护功能,只起开关及采样检测的作用) L9 I9 c, W$ K$ L7 A' Z: A  V& U
因为我不是学电子的,且我们的方案是外购的,原厂没有给出底层设计电路原理,所以对上述问题的叙述,可能有偏差,请大家轻拍砖!这么说它确实少一个过流保护装置, 这个新品还是需要改善和改进的。
发表于 2012-8-3 09:33 | 显示全部楼层
Jason020 发表于 2012-8-1 14:58
$ `8 [4 M, _- `/ }" h# O所有带电体跟外壳之间要达到加强绝缘要求。LN之间要达到基本绝缘要求。后的达不到基本绝缘的地方做短路测试 ...

" y/ t2 X  Q/ T; d/ X" m% v总结很到位!另外“后的达不到”是什么意思?
发表于 2012-8-3 09:42 | 显示全部楼层
LZ被禁了?
& ]: u. b4 X/ p2 s可是还没有得到权威的解释。
发表于 2012-8-3 09:45 | 显示全部楼层
有電阻也可當保險么.測試怎樣過.
发表于 2012-8-3 09:57 | 显示全部楼层
eley 发表于 2012-8-3 09:33
6 k/ M2 s- ^. l; `总结很到位!另外“后的达不到”是什么意思?
& @" R: b9 ]% `
后面的,意思是LN以后的带电体之间的爬电距离或电气间隙