广东安规检测
有限公司提供:
有一个开关电源电路中的变压器绕组,线圈用的是UEW线,class B, 在43度的环境下测试,1.TUV sud 用EN60065,限值取的是77K, 2.TUV PS用EN60335,限值取的是78K,第一个是否是EN60065 Table 3,d)中的85K-(43-35)C=77K,而第二个EN60335是怎么计算的,
" E. Q0 A+ C" C$ `0 }( L85K(class 130)-(25-(43-25))=78K??
$ k0 B' S- ~5 ?. M/ _1 e
发表于 2012-7-19 20:59 | 显示全部楼层
打错字。95一43一25=77
发表于 2012-7-20 08:43 | 显示全部楼层
找认证机构询问啊?
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 kevinyang26 于 2012-7-20 13:49 编辑
4 c) ?7 A- A% w5 U" n  W- L& X( X
山炮 发表于 2012-7-19 20:59
7 e* |1 R8 c, M7 t/ G. g; c打错字。95一43一25=77

4 W- F, `/ J1 t9 W* }! j; `  n/ c" e; w9 `; a! M7 Y# c1 O7 ]$ ~! W7 \+ D
請問,95K是參考哪里,我是用熱電偶測的,正常操作不是環溫15-35
" K5 D" X0 q$ S在IEC61347-2-13,因為它的溫升是參考60065的,里面有這么一句"The values of the temperature rise in Table 3 of IEC 60065, second and third column, are based on a maximum ambient temperature of 35 °C."是何意思?
发表于 2012-7-20 09:17 | 显示全部楼层
找南德问一下便知!
发表于 2012-7-20 09:22 | 显示全部楼层
kevinyang26 发表于 2012-7-20 08:52
4 D9 c; `. y( U6 }- O8 m0 h4 @請問,95K是參考哪里,我是用熱電偶測的,正常操作不是環溫15-35

6 Y" l9 p6 ^) }60335中Class B的线圈用热电阻来测量,温升限值就是95K。 ) u1 s1 c, y8 E+ m4 a* c: u
但是怎么算出个78K来,还要真的问一下机构!
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:51 | 显示全部楼层
補充一個問題,大家看一下以下有什么區別:
7 g/ m" j2 B& s& JEN60598-1: Parts of insulating material retaining current-carrying parts or SELV parts in position, and
  Z  v. s1 x2 x/ h* ]external parts of insulating material providing protection against electric shock shall be
- R# k5 {3 _3 d! j* G& c  N6 Eresistant to flame and ignition.. I: U) z* U5 [) y2 Q+ C* N
EN61347-1: External parts of insulating material providing protection against electric shock and  z( k& R- p5 x
parts of insulating material retaining live parts in position shall be sufficiently resistant to
: Q9 c. ~3 t3 o" H$ u& |+ ?flame and ignition/fire.
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:01 | 显示全部楼层
這是我找到的定義:4 N5 G0 a6 E4 L
Alive or live (energized). The term means electrically connected to a source of potential difference, or electrically charged so as to have a potential significantly different from that of the earth in the vicinity. The term "live" is sometimes used in place of the term "current-carrying," where the intent is clear, to avoid repetition of the longer term.
% L/ a/ P2 h& X* Y' s/ [1 s' X
' y& }; t0 j9 r6 Z: N" jCurrent-carrying part. The term means a conducting part intended to be connected in an electric circuit to a source of voltage. Non-current-carrying parts are those not intended to be so connected.
+ r0 G% g. G6 D% D- Z6 j9 \! f5 ~) Y% O& b
Dead (deenergized). The term means free from any electrical connection to a source of potential difference and from electrical charges: Not having a potential difference from that of earth.6 d( r2 r9 p( {# d7 H/ r& @# S
NOTE: The term is used only with reference to current-carrying parts which are sometimes alive (energized).