安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3382|回复: 15

[GB灯具] 软线固定架的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
   请看附件图片,软线通过接线盒开口进入到接线盒内部,然后通过一个压线片起到防拉扯的作用,但问题是软线在接线盒入口处并不能阻止其向里面推入和防扭,请问这种结构符合要求不?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-6-21 15:54 | 显示全部楼层
明显不符合要求,请参考60598.1 CLS5.2.10.3
发表于 2012-6-21 15:55 | 显示全部楼层
不符合
发表于 2012-6-21 17:05 | 显示全部楼层
不符合啊 ,
发表于 2012-6-21 17:08 | 显示全部楼层
可以采用迷宫
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:59 | 显示全部楼层
神马是迷宫,望赐教
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:04 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-6-21 15:54 ) {4 S% [9 N5 `, L* Q
明显不符合要求,请参考60598.1 CLS5.2.10.3

: _6 Q8 N. h% X- k2 i3 N如果有这样一个结构,就是一个GB筒灯,前面是一个Driver,Driver的输出端为SELV,输出直接连接在图片上的那种陶瓷接线端子上,然后连接灯具,这种结构可以不?
发表于 2012-6-21 22:36 | 显示全部楼层
能否防扭,还是测试后说了算,当然,若可以看到接线在线扣处明显转动,也就没得说了,NG。8 o: f- C7 F0 D/ n
接线向灯具内推入,只要不承受过度的机械和热应力,也是可以的。$ Q' F% G, R; {: V% M6 y
但看楼主的产品结构,似乎接口处的原片也会随着接线往里面推(上图能看到缝隙),防触电这块够呛。
发表于 2012-6-22 07:10 | 显示全部楼层
同意楼上观点,不能肯定的直接说这个结构的防扭和拉里测试不过,至于防触电嘛,得看这个挡片的强度了。
发表于 2012-6-22 08:53 | 显示全部楼层
加杯士护线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 03:44 , Processed in 0.067519 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表