[GB灯具] 这种灯具的金属外壳一定要接地吗?

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:26 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2012-6-13 17:26
1 a" [' N0 Q# N0 ^; U我距地首先要看这个灯具的金属外壳是否需要接地,如果满足二类结构,是可以不用接地的

1 e9 x8 G2 J. h( ~如果不满足二类结构, 外壳仅仅靠接地连续性保证可以吗? 标准哪条说不可以呢?
12#
发表于 2012-6-14 08:46 | 只看该作者
低调的音乐 发表于 2012-6-14 08:26
. G2 K; v# I6 W% G" l# b9 i如果不满足二类结构, 外壳仅仅靠接地连续性保证可以吗? 标准哪条说不可以呢?
& ~# l8 ~3 X: p' D& L
请查看60598.1 CLS7.2.1,接地应该可靠。
& j' a6 [8 X9 {  N2 i, \3 C$ Q% F还有CLS7.2.4,要有足够的弹性部件,它不可能无意被取下。/ [1 `& R9 ^$ I, k4 J
从你的描述上来看,你的这个结构是没有问题的
13#
发表于 2012-6-14 08:49 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-6-13 20:43 1 C. K! _4 z! E; x9 A: a! L
看看I类灯具的定义,老老实实外壳接地吧。
4 x" S0 B& z  g; K! v; vclass I luminaire1 Y2 \  z& D3 [! w$ [  R3 F
luminaire in which protection against el ...
. ^: J) t( L6 V/ g0 ]
这个我有不同的观点
$ ^5 L) Z6 P  w4 m$ ^7 A9 o通过线接地时肯定的,但是没有说每个金属部分都要通过线接地  y' l# Z( i$ V. Q! n4 P. g
如:产品的金属外壳包括两部分(这样的例子很多,如LED driver的上盖和下盖),难道每个金属部分都要通过单独的线接地?
14#
发表于 2012-6-19 16:39 | 只看该作者
学习中~~~~~
15#
发表于 2012-6-20 10:02 | 只看该作者
对于欧规,我也是有这种困惑。应该有图片会更好判定一些?
16#
发表于 2012-6-20 11:57 | 只看该作者
从接地连续性来考虑,接地电阻测试能通过是OK的。因为外壳的地跟镇流器的地已经连接在一块了。