请教各位大侠,4 S; h. H4 C9 X: b4 I' n9 A
LED灯具和球泡灯的隔离电源输出端不做任何防护措施。
) Y( c1 [' l( }这样做cULus认证时,隔离电源输出电压一定要按照CLASS 2输出的要求交直流输出均需小于等于42.4V,
- H6 T: F, F7 C6 T/ Y/ Y, M7 T还是可以参照60950+LPS的要求,输出电压交流峰值小于等于42.4,输出直流电压小于等于60Vdc?
' [+ M0 {2 r/ m& Q
发表于 2012-5-23 10:49 | 显示全部楼层
目前可以采用UL1310的CLASS 2, 也可以采用UL60950 LPS
9 R6 r% T0 p  d8 O7 n3 }+ Y8 |但是比较省钱的方式是采用UL8750的LVLE,不用额外收费。

点评

谢谢及时的回复  发表于 2012-5-23 10:53
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:52 | 显示全部楼层
这样说来,正常工作状态下只要LED灯具和球泡灯的隔离电源输出电压交流峰值小于等于42.4,输出直流电压小于等于60Vdc就可以了?
发表于 2012-5-23 11:01 | 显示全部楼层
billowlee 发表于 2012-5-23 10:52
6 W2 B8 J' y* U) x这样说来,正常工作状态下只要LED灯具和球泡灯的隔离电源输出电压交流峰值小于等于42.4,输出直流电压小于等 ...
4 Y6 J7 B/ h. `& ^$ w$ K# J
按照UL8750 CL8.14要求
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:19 | 显示全部楼层
UL8750只是ANSI的标准,加拿大并没有采用UL8750,这样产品做cUL+ULus是不能单单采用UL8750的.
发表于 2012-5-23 11:22 | 显示全部楼层
billowlee 发表于 2012-5-23 10:52 ) k( A/ Z$ |0 w+ F( h
这样说来,正常工作状态下只要LED灯具和球泡灯的隔离电源输出电压交流峰值小于等于42.4,输出直流电压小于等 ...
. ?. a% L7 m7 U8 Z
UL:直流小于60V,交流小于30V RMS; M$ \$ Q$ F- S& J
CUL:直流小于42.4V, 交流小于30RMS
# T3 f, {7 m, _) t不单单是对于电压的要求,对于输出的最大电流也是有要求的,而且要考虑到故障状态,具体的测试方法见UL8750 CLS8.14
发表于 2012-5-23 11:25 | 显示全部楼层
billowlee 发表于 2012-5-23 11:19
9 x( K5 j( k- t3 h. X( T8 AUL8750只是ANSI的标准,加拿大并没有采用UL8750,这样产品做cUL+ULus是不能单单采用UL8750的.

7 |4 D) i* D8 ~% y( j( L0 Y" NUL和CUL一起测试
! U* z/ c% h4 E5 A- q/ hUL:UL8750+UL1993
, R. E. ~5 ]6 O7 v8 kCUL:CSA C22.2 No. 19930 a; E$ t! I3 i
如果你满足UL1993+UL8750, CUL也就满足了(两个要求一样,只是对于最大的输出电压有点不同)
" F* a1 t9 j% I" m6 x/ T" q  k
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:48 | 显示全部楼层
能不能够采用60950+LPS来做cUL,来规避cUL对输出直流电压42.4V的限制?