4 v; g1 h2 S( ?LED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。
& y8 U9 `4 U  w+ q9 F现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)" s$ E' a* I4 v
9 g/ m6 o$ j( n) x$ Y( S3 f# x
; _* r$ F5 E5 x( r) z) M* B
) O+ E0 S/ m! L1 s6 T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-3-19 17:03 | 只看该作者
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
板凳
发表于 2012-3-19 17:14 | 只看该作者
我说下我的看法,不对的请高手指出。
4 Q  Y: e6 Q8 M( D) M! s9 c$ {1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?4 X2 w, c% N" [7 x: Y# A' d* u
2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。2 C4 |3 K: Y9 f! S
另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
地板
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 只看该作者
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14
! B, j1 a& ?! r: v+ ], y1 x我说下我的看法,不对的请高手指出。0 u+ i7 U9 ]: G6 M. g$ D9 ?" G0 i
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...
2 s" \; m% W* v' v3 ^% T" G
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        ' C  `7 f& ]  w
额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?! c) x7 F5 O8 _4 g7 I$ F9 c
( V' t3 j3 L( G5 O' J* h
( E, p7 G3 S7 t  V' c! c) }
至于外壳和电源处理看下图:
) Z; o+ F% h+ _) u/ a4 h$ W% O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
5#
发表于 2012-3-20 08:21 | 只看该作者
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47 + ?2 Q: _9 |$ g
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...
" h) ]: x# G+ M" D
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
% e- s, A" v# K; y2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
6#
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21 - @4 E. b$ p8 R  s
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
. X- a# m7 ]3 d* e2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...
/ E; ^6 h- O  z- M/ a  J
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。
  o( `( I" n# q) c7 H           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     
& M9 J6 d( O, k% X

3 M( B# g( x& F2 C
1 A+ u+ ?9 H9 n0 n
7#
发表于 2012-3-20 10:44 | 只看该作者
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35
( v- X! v6 D* G& M( \9 \6 f前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...

9 s! A+ I% F/ z! \( X) J8 r回答你固定布线的问题吧% W6 V1 y1 q7 a1 C
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 & ~1 J( `# {4 Y
控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
8#
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44   ~0 t9 {+ y  _" R9 ~- X
回答你固定布线的问题吧
( k6 K% S4 C. i* o; q, c% F4 R7 a固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 ( r* D6 I2 Q/ ^% j
控制器,或者固定 ...
4 x9 z4 l; L& b4 v& _8 K, \* u
也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm, e2 T0 z" e( h' Z" Q) y1 t' I