各位大俠,幫幫忙。小弟最近遇到一款電源的產品,額定輸出15VDC,20A。& I, \) `3 Q7 [8 ?
這樣輸出端明顯超出了950中的危險能量的要求。
9 F( A+ A# G) j! O) N6 [9 p6 j/ J我想問下有沒有什么解決方式呢,客戶的產品可以申請950不?
发表于 2011-9-2 11:06 | 显示全部楼层
内置电源还是外置电源
发表于 2011-9-2 11:08 | 显示全部楼层
可以申请的。
发表于 2011-9-2 11:08 | 显示全部楼层
能否从过流保护装置上入手?
发表于 2011-9-2 11:08 | 显示全部楼层
只要做到:这个危险能量源不可以用测试手指触碰到就可以了!
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:08 | 显示全部楼层
外置电源。输出端人手可以触碰到的。
发表于 2011-9-2 11:10 | 显示全部楼层
只要不能碰到里面带电金属导体就可以的,
发表于 2011-9-2 11:10 | 显示全部楼层
改個輸出插頭,注意帶電體到外部可接觸部分滿足距離要求就可以了
发表于 2011-9-2 11:12 | 显示全部楼层
同时,连接导线会要求可以满足双重(D)绝缘。
发表于 2011-9-2 11:13 | 显示全部楼层
引用第7楼market于2011-09-02 11:10发表的  :
+ {3 X5 x+ P- p+ g6 ~1 C2 o改個輸出插頭,注意帶電體到外部可接觸部分滿足距離要求就可以了
是低电压的话,距离是很小的。只要不能被触碰就可以了,