对于变频器修理,深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。/ {; y! O' }" D4 r
6 ? B) @6 V0 L
" Q/ q5 G% ]( R* x0 H2 Y
1 }, z5 h. ^( U' b/ V" I+ q1)驱动电路
; C! ]6 z7 q" P/ {7 a5 _2 R9 P7 ~# D: z# L) k
驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。
9 g5 o) Z6 d* N' J9 ]) [' g+ y: [+ ^+ B2 K+ ~
对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路。: j* J' ?/ p$ j ]# _
/ b1 \0 K0 I2 I; }8 q6 a
; e" j/ j% e1 X" A( l) h
0 z! X6 B% K) ?+ Q7 U& R0 h. K驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独*立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。
4 g" T" _1 ^/ r8 W
+ ]% g% N5 _9 C5 i& ?) C. t" i2)保护电路 9 `- Q$ A& D2 [
" [5 N. G/ S8 C
当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
$ B/ g1 O8 o$ l1 m- p$ I: V a% N) a: h' ~: F4 I5 T: `
在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。 ( P- p$ D- w. g( `
8 J- U) b& ?# Z) q2 l; A图2.4所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。$ D, s- {; k `; ^+ Y/ Z1 P" l, b
0 e8 n$ H s2 M# u! f. x" h
3)开关电源电路
/ o L* ^. X2 _) f. D% S: i4 k& h! F4 o
开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路提供低压电源。图2.5富士G11型开关电源电路组成的结构图。
4 F' [( g e& r/ p' u& k( p+ A6 P/ T0 I: j! @
直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样比较,去控制脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式,使输出电压稳定。
2 {% _" u+ \! F7 t$ O$ l5 Y: s; ?/ d% L' u* L
4)主控板上通信电路 & h. @0 [% o6 }# b5 t- ]+ w
& W' ^3 K4 B9 t. E
当变频器由可编程(PLC)或上位计算机、人机界面等进行控制时,必须通过通信接口相互传递信号。图2.6是LG变频器的通讯接口电路。) h$ `( n0 a3 |3 {* F4 Z8 V
1 b: g+ O6 I$ Q) W/ `频器通信时,通常采用两线制的RS485接口。西门子变频器也是一样。两线分别用于传递和接收信号。变频器在接收到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以保证良好的通信效果。
8 A& d' H1 I% T: ~% o/ v
% v1 z( I8 Q6 x- ]1 o所以,变频器主控板上的通信接口电路主要是指这部分电路,还有信号的抗干扰电路。 * {. X8 Z# c/ X9 M
7 v: _4 _: g9 [ e
5)外部控制电路 5 z% K) W! k5 L( G7 d
, e) G9 V4 a; \2 C' d变频器外部控制电路主要是指频率设定电压输入,频率设定电流输入、正转、反转、点动及停止运行控制,多档转速控制。频率设定电压(电流)输入信号通过变频器内的A/D转换电路进入CPU。其他一些控制通过变频器内输入电路的光耦隔离传递到CPU中。 |
|