UL 1310, Class 2 power unit3 h1 h5 v- f0 z8 j) r+ g1 i; L
欧盟:EN 60335-1家电; EN 60950 IT产品。非欧盟国家将EN 换IEC就行了。 N8 U* g6 w# ^- W% I3 p4 S* {
你刚接触安全,我觉得你学这几个标准也难了一点吧!" l. i' I3 v- B: c* p, @1 ^
不如我告诉你一些结构方面的要求吧:% V: B( Z# C3 f, m$ }8 C* @
对欧盟的标准:强弱电之间要隔离,要满足加强绝缘;3 j7 W5 d& j0 ?- o3 k y
隔离用的变压器要满足加强绝缘;隔离用的Y电容要2个(家电),IT只要一个,都要满足384-14;如果用到光藕要有认证;然后就是经过测试能pass就可以了。
A# {. Y, ?7 d+ ]对于UL1310,
9 o/ [8 Q/ N. A P& Y: J, i7 ~5 B变压器要使用有认证的class 2的变压器,Y电容要满足UL1585. 不然要另外给钱。最需要注意的是如果设计中次级输出电流大于8A的话,需要在次级加电流保险丝,8A是做非正常的电流,很多厂家死在这个问题上。另外强弱电之间同样要满足美标的距离,是6,4mm. * I& \3 z' P q+ O; f/ D- k
另外要注意的是距离的要求是和电压相关的,要根据实际电压决定距离,可能比上面的更大。 |
|