安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2316|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598-5.2.1中的连接引线和不可拆卸的软缆软线有什么区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-22 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
灯具60598第五章中5.2.1中的连接引线和不可拆卸的软缆软线有什么区别?
沙发
发表于 2010-12-23 09:36 | 只看该作者
不可拆卸的软缆软线是指只能借助工具才能从灯具上拆卸的软缆软线..是仅用工具才能拆卸的普通的软电源电缆..
1 K7 O; a; T1 {( n连接引线是灯具的一部分,从外壳当中出来接线且没有与电源的连接装置..
板凳
发表于 2010-12-23 09:55 | 只看该作者
我有点不清楚 安装在墙壁或者天花板上的灯,从墙壁或者天花板上引出来的线直接连接到灯具的接线端子座上,那这个线应该怎么称呼呢?" |8 D& v0 ?3 K- @8 ]4 H
是不是称作连接引线?
地板
发表于 2010-12-23 11:47 | 只看该作者
应该称作是连接引线..因为一般不可拆卸的软缆或软线都是带软线固定架的..
5#
发表于 2010-12-23 12:08 | 只看该作者
引用第2楼jinhaibo于2010-12-23 09:55发表的  :
- N2 S5 p. r8 Y; S5 L5 Y4 m$ y我有点不清楚 安装在墙壁或者天花板上的灯,从墙壁或者天花板上引出来的线直接连接到灯具的接线端子座上,那这个线应该怎么称呼呢?
3 `& W! s2 i5 ~# r是不是称作连接引线?

% F, U5 e* I3 D/ |2 W这根线不是灯具的一部分?是从墙里引出来的?
/ {7 R: l9 Z+ `: E0 }* t: ]- Y+ `0 J/ S6 ~# u7 U
这样的线应该称为固定布线,这样的线不用在灯具上考核
; P6 D! b0 O' {: i  w
; r1 {7 r( g' N- ^: E5 o关键是这根线是从灯具上引出来,接到墙壁上去?这种叫连接引线,灯具的一部分
" A" O% i& u$ I  }3 J5 n7 H
& V0 Y5 w6 F1 {/ M还是从墙壁上引出来,接到灯具上去? 这种叫固定布线,不是灯具的一部分
6#
发表于 2010-12-23 12:13 | 只看该作者
嗯嗯..是的..顶楼上的..
7#
发表于 2011-7-15 20:47 | 只看该作者
连接引线需要软线固定架吗?
8#
发表于 2011-7-16 09:27 | 只看该作者
GB7000 5.2.10灯具提供不可拆卸的软缆或软线,或设计成使用不可拆卸软缆或软线的,应配有软线固定架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 15:40 , Processed in 0.062858 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表