引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :
+ W, R0 c; h. U% |, F这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。 ' K$ T* O/ w* Z
1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)
# o5 E5 n3 Q* Q- G. g$ N
6 n, B! x! A- N0 o对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.
1 t7 y3 P1 }6 m* l/ R0 r, L t: A d" K* R+ {; G( I1 k5 ~$ |
我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
1 ] D3 E+ Y) Q* s$ _ F* e0 c) w: @6 a' t7 H
如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|