[综合话题] 对所有电路到外壳都是加强绝缘的设备,变压器的绝缘要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-4-8 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如果设备内所有电路到外壳都已满足加强绝缘,那么变压器的初级和次级之间要不要满足基本绝缘?
沙发
发表于 2010-4-8 17:06 | 只看该作者
1. 设备内不需要所有电路到外壳都满足加强绝缘, 只需要对于带危险电压的电路到外壳满足加强绝缘.
! D: U6 n; T- r7 t2. "设备内的电路到外壳都满足加强绝缘" 这点和变压器的初级和次级之间是什么绝缘没有关系.
7 @& `' D' R, Q2 m( ~6 {- D5 w; S( u3. 变压器的初级和次级之间的绝缘要求如下:
5 e: W- D- Z" ~* V    3.1 如果次级连接到可触及的SELV电路,则需要满足加强绝缘或双重绝缘;) a+ V9 T% P/ ~7 v/ w& {
    3.2 如果设备有保护接地属于Ⅰ类产品, 则需要满足基本绝缘;
' I- r  Y$ u: b3 D    3.3 如果次级与TNV电路连接, 则需要满足基本绝缘.
板凳
发表于 2010-4-8 19:43 | 只看该作者
楼主说得是ⅠⅠ类设备吧,只有ⅠⅠ类设备才需要初级(危险电压的电路)TO外壳满足加强绝缘呀,
地板
发表于 2010-4-8 23:20 | 只看该作者
引用第1楼Alexsong于2010-04-08 17:06发表的  :
3 Y' O! F9 q/ T. u6 n4 g9 H1. 设备内不需要所有电路到外壳都满足加强绝缘, 只需要对于带危险电压的电路到外壳满足加强绝缘.. p+ i4 i% g: M
2. "设备内的电路到外壳都满足加强绝缘" 这点和变压器的初级和次级之间是什么绝缘没有关系.
- @1 r) s( M  ~9 z" T1 H! f3. 变压器的初级和次级之间的绝缘要求如下:
9 c/ r/ @) |7 x, z$ Y    3.1 如果次级连接到可触及的SELV电路,则需要满足加强绝缘或双重绝缘;
2 }+ v* o$ w. s    3.2 如果设备有保护接地属于Ⅰ类产品, 则需要满足基本绝缘;
2 G0 F8 {+ {: v) Q+ N. O& g- h.......
3. 变压器的初级和次级之间的绝缘要求如下:3 u9 n3 H; N6 E/ l# @
    3.1 如果次级连接到可触及的SELV电路,则需要满足加强绝缘或双重绝缘;
4 C; W7 ]& [- v    3.2 如果设备有保护接地属于Ⅰ类产品, 则需要满足基本绝缘;9 b. }) `% M+ O2 i) ~
    3.3 如果次级与TNV电路连接, 则需要满足基本绝缘." U; d( x; I# Q( r4 l/ K- G$ |
& m( C( M6 S8 i9 W; e
------------------大哥,请教下,怎么初次级之间在你说的3.2/3.3情况下还可以只满足基本绝缘就可以了吗??第一次听说这个,以前都没怎么注意. 标准哪点说有啊,谢谢
5#
 楼主| 发表于 2010-4-9 13:22 | 只看该作者
Alexsong说的都是次级有外部连接的情况。我的意思是说次级对外没有任何连接,而且次级对外壳也做到了加强绝缘,这时候次级与初级之间做到什么绝缘?
6#
发表于 2010-4-10 11:36 | 只看该作者
功能绝缘就可以。
7#
发表于 2010-4-10 11:40 | 只看该作者
引用第4楼okjun于2010-04-09 13:22发表的  :
4 C6 |! A& M  f6 q; i+ NAlexsong说的都是次级有外部连接的情况。我的意思是说次级对外没有任何连接,而且次级对外壳也做到了加强绝缘,这时候次级与初级之间做到什么绝缘?
功能绝缘就可以。
8#
发表于 2010-4-12 18:02 | 只看该作者
引用第4楼okjun于2010-04-09 13:22发表的  :
. {& P0 W, P- SAlexsong说的都是次级有外部连接的情况。我的意思是说次级对外没有任何连接,而且次级对外壳也做到了加强绝缘,这时候次级与初级之间做到什么绝缘?
如果是不可触及的应该绝缘是可以降低的,没有输出或者人手不可触及的话是基本绝缘就好。当然如果有Y电容和桥接电阻的话应该是要同时满足1.5.7 and 2.4.3。这个时候应该按照标准要求做好和桥接电容和电阻的电路之间绝缘。
5 [6 \  {' ?4 P; f/ ?/ w2 n  q6 Z  b" G8 v
except as permitted by 1.5.7 and 2.4.3, the SELV CIRCUIT is separated by BASIC INSULATION! C3 T2 i8 W7 M
from any PRIMARY CIRCUIT (including the neutral) within the equipment; and" _* b& X4 k+ t  Z
− the SELV CIRCUIT meets the limits of 2.2.2 under normal operating conditions; and! n: |4 |$ B  x7 W1 r6 X) M- V  M
− except as specified in 2.3.2.1 b), the SELV CIRCUIT meets the limits of 2.2.3 in the event of
( A* T+ O; l& a7 ?" F2 @- s; Q% Ta single fault (see 1.4.14) in the SELV CIRCUIT or in the SECONDARY CIRCUIT to which the
3 V* C) x6 \  e4 ^; mSELV CIRCUIT is connected.
9#
发表于 2010-4-13 14:32 | 只看该作者
只考虑绝缘的话,应该只要功能绝缘就可以了.
# i# P& O6 i, w8 A: e3 Y因为像楼主所说的情况,功能绝缘也能够保证安全.
% p! y; J; R# |6 F3 b' {4 s不过只有基本绝缘或者功能绝缘,应该要考虑绝缘失效是否会出现其他危险.
10#
发表于 2010-4-19 16:16 | 只看该作者
兄弟们,有人可以用自己的理解来解释变压器的绝缘吗?
/ H# B( F0 z0 I; v* w9 ?1:用于交流的AC/DC的;# z  R1 m2 A) k% v
2:用于DC/DC的;% O* L# L" ~" Q0 Y- s& z! y0 g% M
3:其它工业用的;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则