美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: R5 `; J! \ p1 {3 e
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。0 I/ X* {! h, J
9 D* K7 P9 A" A" k5 n+ `$ E2.“范围A”的要求:
. O- b: q9 r5 U( f& \; [115~120V系统:' Y, R1 S8 c* \0 ^
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
4 \9 O3 w( K% s无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
( K3 l" S. D: H# g0 f. `& L Q* V1 z5 ]
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)+ W1 v! j' e3 X1 _. n
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
5 ^2 y" _; ^1 ]0 s Z6 A无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
" r) D1 p6 A" k" H6 C" G- T ]5 ~6 x0 \+ M
13200V系统:供电点12870~13860V。8 q! ~( r4 l, H9 `
, `! E4 l8 @4 L [, e; L9 u
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
! R6 S0 C0 _7 G1 l0 o' g6 m6 a! Y" \3 z) X4 e. k
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
, R- @2 s7 p" Y2 R4 l0 ^. Y: G: X7 Y+ Z9 r* c
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。1 o' q6 ^+ o9 F5 D- r+ [ N
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|