首先,在德国新工厂的机器只有符合VDE 113标准(德国版的EN 60204),工厂才能获得运营许可,因此,电气元部件在CE认证中应重视;
$ p7 e0 X3 `' g" ~9 x' r$ o关于电气元件的选择,在EN60204-1:2006中有明确的要求:
# D$ f" `/ f% L' L5 ^
, q/ u# I( `& A8 c% y$ H- 适用于该元件的设计用途;
2 N" p# S& r3 J4 D& ?1 W& s( J- 符合相关IEC/EN标准;
4 \3 Y+ _) d' M' B( ^4 _- 按照元件制造商的建议使用。
4 {1 f$ G# X/ k9 l, v* j4 u3 g
/ a3 }& I, D, G" Q- z/ |9 ]+ F以下是常用的电气部件适用的标准,供参考。
* M5 K; j/ G& D" g" Z- Y4 b2 R" G: x$ p3 [
序 号 中文名称 英文名称 符合标准4 v9 {/ b0 a$ \* m% h+ A
1 可编程控制器 PLC EN61131-21 [% e$ x4 }2 I1 T% P$ G: y
2 开关电源 switching power EN60950, EN50178, OVIII
4 S. u' w8 T# e8 h5 A3 隔离变压器 isolated transformer EN61558( M q7 _8 B" c m$ Q. G
4 固态继电器 solid state relay EN60947-4-3
- d9 g; P& D4 J- w0 t- q5 熔断器芯 fuse EN60269-1, -2& V6 U8 X' v! x
7 接触器 contactor EN60947-4-1# P5 H1 t2 o" B" r7 L
8 过载继电器 thermal relay EN60947-5-1/EN60255-8
/ y/ ~6 b! }: ]) [9 中间继电器 relay EN61810+ v1 }, U" R# _, } i) \- J
10 安全继电器(接触器) Safety relay(contactor) EN60947-5-1+annex L 或
: \4 O" @! z" K4 n* _EN60947-4-1+annex F
5 `* N. H) H# O( p( h* D9 f11 时间继电器 Time relay EN60947-5-1( l( o* ~4 d$ s
12 主开关用断路器(带欠压保护) circuit breakermain switch EN60947-2- j' ]& S$ J' Z( h3 l; f
13 断路器 circuit breaker EN60947-2
5 v0 i" e- d! L9 Y& O: G14 隔离器 disconnector EN60947-3
9 n' `" H) `+ Z1 H: Q: x9 I, p. e15 隔离开关 switch-disconnector EN60947-3
$ g" b: N( b" s. k9 V16 接近开关,光电开关 Proximity sensors, Photoelectric EN60947-5-2
" K% o: t s. v. C" R/ x/ t, F17 按钮开关 push button EN60947-5-1
4 z- q( v; G, a7 y. \9 Z8 K- P- G18 工业插座 socket DIN EN60309) L" O) c3 K! p4 m( Q' B1 d @
19 安全模块 safety relay unit EN954-1 Cat.46 C2 o' U. e6 u% o F
20 安全开关 safety switch EN60947-5-1
7 u4 l/ v2 z' o G7 C21 急停按钮 emergency stop EN60947-5-1, EN60947-5-5
7 P$ A5 O9 {9 H22 电动机 motor EN60034
4 g' ~1 I u: |( { O: M23 端子 terminal block EN60947-7-1 |