有正常温度测试和非正常温度测试,测试方法热耦丝法,是利用温升测试仪和热耦丝,通过热偶丝在不同部位布点,在室温条件下开始测试,测出各点在温度稳定时得到的温度值,该温度值不能超过标准规定值。 (幫你設置了一下格式,方便瀏覽。 barry)
4 h; l" i" f& ^; D* t/ {7 a* O0 t9 m/ o' F9 b: K
嵌灯做温升测试时的布点位置大致有如下:
2 a, [0 z: b: ?+ N# Y/ F n6 X: L' E) f: q3 u
灯座的铜或铝载流部件(温度限值200摄氏度),
; k% h' p4 G$ M$ |5 N$ E/ u% k5 q5 n3 W
灯座的铜载流部件的镀镍层(温度限值250摄氏度), Y }' S# _/ F/ }
9 E; G- h) Y, m- [/ ]7 `
灯座的镍合金载流部件(温度限值250摄氏度),
/ g' {1 b8 y: w, K8 ?4 C
! Z7 Y( l! Q. r: ]( R" r灯具导线(温度限值是导线的温度额定值), J& j% t) W$ V: @3 c$ u; {* S
) B% Z! _! P4 D) C
住宅用输出盒电源导线(温度限值90摄氏度),
/ V; U3 y: k3 x) ^1 l7 Q
) G5 J% x: M6 L4 o无镍覆盖层或类似保护的铜导线终端和压力端子导线(温度限值150摄氏度),
2 E/ s2 d4 x* B3 o: u& x
n; I9 \0 n. q3 o. c& ?% D! b屏蔽线圈装置的闭合外壳(温度限值90摄氏度),8 n+ c$ b( }/ s# Q0 Z
$ H, D- E' V+ k1 ^
CLASS 105绝缘系统(温度限值110摄氏度),8 s( i4 n6 H1 Z) k$ U8 X2 N6 p
$ T7 J1 m1 D f& s1 P( mCLASS 130绝缘系统(温度限值135摄氏度),
/ u) J2 m/ |* F5 C# r7 ?
/ ]9 W9 p1 B) r% T# _' h3 y, P- ^CLASS 155绝缘系统(温度限值150摄氏度),3 W) |+ I- m$ {7 H1 {
9 K: i, i1 s/ I- @% @电阻类型的镇流器(温度限值90摄氏度),5 U% i: U r% l
7 s+ i0 d% |0 p# \0 k2 s电容器(温度限值80摄氏度,除非有额定值或其他标记值),/ Z" W3 T g9 j! }
" [" y* A! _, [( F* o
荧光灯或HID灯的自启动装置外壳(温度限值90摄氏度),
- d" ?8 A/ Q H* W8 B: c
, t* r m: B+ E7 V* ]熔断丝(温度限值150摄氏度),1 O: Y4 p+ F& t$ d# v, s
9 f4 A+ [/ d) f$ Y3 |3 s5 @5 C另外还有不同的电气绝缘材料有不同的温升要求,因种类繁多不一一列举,比如! f' y+ w* d k' g
PVC(65摄氏度),
/ c9 n4 f3 _+ I- v) t! W( E硅橡胶(90摄氏度),
% K$ j8 @. j1 V6 n- c$ z7 L尼龙(90摄氏度),
9 y4 S3 u+ E* {9 u普通橡胶(130摄氏度)
+ g9 M7 v' F6 x0 N( v……等等。
! z1 W2 ]& W; }( o
& |* u5 [4 ~+ e+ E/ I更多详情请参阅标准UL1598. |
|