[信息产品] 安规耐压测试中遇到了问题,特此求助!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-31 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中 , L- V2 M. o& G: q4 g% Y. @% r3 X; V
; N9 X+ l" j0 L) e  h9 M
问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试 - }9 r5 f" d+ Y; E+ y
有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些
; R. d9 N/ J( Y4 `- [1 D) L6 ?按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系. 5 o3 H* w+ \# }' y
但是我今天用VAC3000测试通过了,用VDC4200就fail了. 2 T7 C  ?% d1 m1 Q
$ w1 D& ^2 ?; N7 Q1 m5 k8 x
问题就是: 大虾解释下,VAC和VDC是否有种必然的联系,比如先像我提到的
+ _6 K- d7 P9 c0 o+ M) R# O$ t- Q! {% K! [% T7 a$ F
问题2、测试“L/N---网口”的采用VAC3000测试,结果fail,用VDC4200再测试,坚持8S就fail. 我仪器上设定的是10mA的漏电流限值。
! S; b0 t) ^6 p- G9 d( D( T但是我发现一个问题,外加上防雷板就不通过,结果像我刚才说的那样;但是不加防雷板都可以通过。
; G3 }. I/ F. K7 y$ f' p我想问的是像这种初级对次级,比如我的“L/N--网口”的耐压fail了,怎么去解决呀!!!!我外加了防雷板是为了防雷作用,但是导致了安规耐压fail,到底怎么回事??希望各位帮忙支招
沙发
发表于 2008-12-31 16:17 | 只看该作者
在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.
板凳
发表于 2008-12-31 16:49 | 只看该作者
你把交流测试通过,直流不过的耐压测试详细描述一下,大家帮你解决!3 C4 l+ u. ^  w9 j$ d, C

. V# N! v4 J' R9 r: \$ v/ u耐压测试时把防雷板去掉,如果有防雷板又可以通过耐压测试,真的有点不正常啦!
地板
发表于 2008-12-31 16:51 | 只看该作者
引用第0楼taybi于2008-12-31 15:57发表的 安规耐压测试中遇到了问题,特此求助!!!! :
6 |8 U2 T& O/ @( h关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中 1 ?* r. V; W2 K3 y; s6 {, Q+ s3 m

# s9 S  V1 i/ F5 a8 z- t$ ]问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试 + s' {6 O: L5 e  y
有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些
# Q1 @$ @; n7 P# x8 e按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系.
$ b8 z' ]3 I7 K2 e.......
答案1:在测试/N-PE的时候, 因其是属于基本绝缘, 所以只需1500V耐压即可, 另在如果你的产品在L/N-PE之间有桥接电容的话, 只需要采用DC电压.
- ^8 J3 d$ ]0 B* f答案2: 问题应该出在防雷板上, 你单独对防雷板测试, 测试时电压要缓慢上升, 找出问题点然后想办法解决, 我初步估计应该是防雷板上某处的距离不够导致.
5#
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:16 | 只看该作者
引用第1楼SZWELL于2008-12-31 16:17发表的  :
( s, b* Y2 E2 }" w( D在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.

* M1 m0 P6 N  S# K9 c" u不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。8 L6 R/ s  x! O, H* k: Q% t, k

' P4 j+ x1 M, L$ l/ `0 ~我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵!
& K5 O' f6 K3 M& h9 L8 P
$ J8 Q# i' i7 S1 s: k  w1 o- j另外我的AC和DC都不过,请问怎么解决!?谢谢
6#
发表于 2008-12-31 21:06 | 只看该作者
交流耐压与直流耐压的区别:可以参照:http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-20390.html
7#
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:26 | 只看该作者
继续请教中,
( u% H' K3 a& c4 w我描述问题也不容易,呵呵麻烦能针对我问题回答下 谢谢
8#
发表于 2009-1-4 11:54 | 只看该作者
引用第4楼taybi于2008-12-31 17:16发表的 : ! w* r6 m0 p' w# `3 G
: g- D1 q: j9 G: B* ]

+ O, u3 |! G  O, t  y( W7 y不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。 : d* x8 ~9 d, |9 _
7 p& b6 _6 c( w6 f9 Q0 R+ i
我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵! 6 o4 l% D5 X( K/ w* P
.......
             # e: j0 T* t/ m+ a) ^/ i
1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
5 X# E7 a! }- x7 }% `  M2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.
9#
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:48 | 只看该作者
引用第7楼roy517于2009-01-04 11:54发表的  :
9 d8 F7 a& \( Y0 w2 n3 f' S              " E# Q, j! Z( G/ h9 u0 I: m
1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
; ?3 U7 y5 n" [% v2 o2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.

# L# K% B& Y' p9 c; S' ~1、去掉什么电容,Y电容吗? 不是每个AC/DC电源一般都有Y电容吗?我看他们没有这样做啊。& B+ }+ z! y, Y7 l* `3 G* A
* `( ]! i- @  ]- I, ?# O& E
另外我去掉Y电容,如果测试过了,也算通过吗?认证机构都承认吗
10#
 楼主| 发表于 2009-1-4 16:45 | 只看该作者
今天我再测试了下,现象如下:
  w. |2 C& m: b6 U% r! M) s0 H+ v0 T' n5 ^
发现在去掉TVS管的地方,会出现不断的放电现象,请问这怎么解决!?搞得我赶紧中断实验了!