[信息产品] UPS 求助(UL60950)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-23 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!
沙发
 楼主| 发表于 2008-12-23 15:26 | 只看该作者
UPS 求助(UL60950)) Q/ M- D$ {, E
UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!
板凳
 楼主| 发表于 2008-12-24 08:47 | 只看该作者
没有谁知道吗,还是没有这个要求????
地板
发表于 2009-1-6 18:01 | 只看该作者
是指在市电模式下还是电池模式下?
5#
 楼主| 发表于 2009-1-6 21:43 | 只看该作者
电池模式下?
6#
发表于 2009-1-8 08:39 | 只看该作者
UL60950?UPS应该用UL1778吧?
" I0 N( x# {  z  O3 ?+ ?N-G电压有可能影响Backfeed protection
5 A, \/ I# ]+ ?3 E2 [/ ?  h( h% z我对UL的标准不是很熟
" c/ A1 ~4 z9 X: x, ?但据说他们是用SELV来评估Backfeed protection的...
7#
发表于 2009-1-9 09:03 | 只看该作者
查了下 30VRMS, 42.2V Peak 8 ^4 M. @! u4 A/ r
貌似是UL1778的要求
8#
发表于 2009-1-13 16:33 | 只看该作者
UPS对应的标准应该是UL1778,IEC62040-1吧
9#
发表于 2009-1-23 17:43 | 只看该作者
没听过有这样的要求,这个只有在电力系统中才有这样的说法