8 c4 e; E5 d7 P- W3 ~$ K$ f, a9 l2 y! j3 e0 s1 P

( y, I# _5 k/ w6 d# E# E4 s. ^
问:部件A和部件C之间是什么绝缘以及爬电距离测量路径?(部件ABCD均为金属部件)
6 r/ n9 T0 W3 T2 L; y; E
A同学回答:应满足基本绝缘,爬电距离路径为①+②。理由如下:
, ?' R4 a* j" \, a7 X' [7 h' D
部件A和部件B属于功能绝缘,且存在电压差,所以路径①要算上;部件B和部件C为基本绝缘,所以路径②要算上。
4 J% V, D/ ^8 C* B
小弟学艺不精,很是困惑,想请教各位大佬:
, y$ _; Q0 r2 g
  • A同学的解释是否合理;
  • 部件A和部件B之间是否可以理解为功能绝缘;
  • 实际产品评估中,各位大佬会不会考虑路径①这部分的爬电距离;
  • 部件B是否可以理解为中间导体。
    " `) N: }  e) V9 o

+ C- u4 r) J* `0 q+ |4 B& _. I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2020-10-14 11:30 | 只看该作者
Simon-lu 发表于 2020-10-14 09:21
3 I( S0 {: |- Z/ ^* `" g+ u2 J这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不 ...
( K4 H5 g4 X/ j" v5 L! ?2 C, Z
确实是,可能还需要多看标准,这个能力验证结果我看见好多家都觉得解释有点牵强,我们本身没参加,但是我看了后自己做了下,结果是错的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-9-14 09:11 | 只看该作者
我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝缘的距离要求的,只要能过相关测试,按照950可以按照0.5计算。如有误还请大神斧正。

点评

官方解释B和C之间是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:15 | 只看该作者
jansle_happy 发表于 2020-9-14 09:11
5 C! v2 P  P* M6 J我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝 ...

0 |& m( |6 ^9 ]5 T7 g0 ~7 g官方解释B和C之间是基本绝缘。

点评

按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。 FUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment NOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by de  详情 回复 发表于 2020-9-14 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-9-14 12:03 | 只看该作者
Simon-lu 发表于 2020-9-14 11:15
+ O) }0 l( Y* n; _官方解释B和C之间是基本绝缘。

" F' H/ S1 }3 ^* {7 n8 R5 @! F按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。
  n; [( A9 A) dFUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment
  t0 Y! }5 _. J+ ?0 w( `! u" jNOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by definition does not protect against electric shock. It may, however, reduce the likelihood of ignition and fire.
- }9 g: j6 L) V0 G* B3 y/ ~* }- s4 K8 a
BASIC INSULATION: insulation to provide basic protection against electric shock
' b4 o2 j+ l2 U

点评

我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-15 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:53 | 只看该作者
jansle_happy 发表于 2020-9-14 12:034 R# {# j% t9 [
按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。
* N" l3 L4 H  xFUNCTIONAL INSULATION:insulation th ...
4 Q4 H9 z$ |0 Z3 c$ g$ U
我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-9-22 10:30 | 只看该作者
本帖最后由 wawaduyiwuer 于 2020-10-16 09:22 编辑 ( u! V. K# k( `

+ O5 I# w. A9 N电源产品,以62368看
% i6 \! \% a3 v, A1. A-C爬电距离直接量取A-C,不是①+②, 给的是电路示意图,不是Layout示意图
! X& o  L, T9 ^$ ?) E% G# r) X! F" f2. A-B为保险丝前后,要求基本绝缘(基本安全防护),A-B的爬电距离①需满足基本绝缘要求
1 N, j2 Z: n3 ?+ v0 e3. B-D跨初次级,要求加强绝缘,可以使用2颗Min. Y2 Type电容串联或一颗Y1 Type电容跨接
+ i- ~( y9 ^* q5 r! R; N# z7 J4. A-C, B-C要求基本绝缘,爬电距离②以B-D间最高工作电压有效值来确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-10-12 16:19 | 只看该作者
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外实际测试当中好多时候通过满足抗电强度来满足要求,而忽略实际对功能绝缘的电气和爬电距离要求。我个人最开始也是认为只有距离2,不知道后面这样的理解对不对。

点评

这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-10-12 17:08 | 只看该作者
最近某能力验证的解释匪夷所思

点评

深有同感  详情 回复 发表于 2020-10-14 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-10-14 08:53 | 只看该作者
弹指飞烟 发表于 2020-10-12 17:08% R0 m# B: l# |: w: t& |4 x: b/ P
最近某能力验证的解释匪夷所思

4 Z; n& l( _' ^0 l  _深有同感
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:21 | 只看该作者
小部66 发表于 2020-10-12 16:19& f, m/ X2 G1 s; P# }* y
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外 ...
9 R  y2 i3 G, |; V' \' _% Q2 H
这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉得确实很牵强。还有一个是部件B的角色,按官方解释:有路径1+2;那么部件B是中间导体,这样才可以两段距离相加,我看了标准,浮地的导电部件才能算中间导体吧,怎么看部件B都不是浮地的。搞不懂,看来还得多翻翻标准,加强学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报