[IEC标准产品] 驻立式产品带有2根电源线和插头,符合25.2。但是否符合22.2?

[复制链接]
发表于 2020-1-7 11:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
驻立式产品,2根电源线和插头,并且符合25.2。
4 k( I8 U6 }7 l7 d! q8 I3 T9 l8 m* I' ^7 j
但是标准22.2提到,对驻立式器具,应提供确保与电源全极断开的手段,这类手段应是下述之一:
7 V+ K( b2 }& r  I# |: w带插头的一根电源软线;
1 F3 T, ^7 m* @! y符合24.3的一个开关;: s* T1 {: [1 O4 w% i+ [8 G
........ z8 n" d3 B# O' L  c
/ s3 Z2 d4 k) @! }5 W* b
那么是否不符合上面提到的“带插头的一根电源软线”?也就是家用器具不允许有两根电源软线?
发表于 2020-1-7 12:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 yearl 于 2020-1-7 12:36 编辑 / k. C' y+ v3 H$ o" z; D+ S
) D' `% H. c5 D* A3 a+ l% Z! X  n& a
很好奇目的是什么,一直没有见过这样的器具。5 W, d7 b, j7 x3 j1 S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 13:22 | 显示全部楼层
为什么是两根电源线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-8 09:23 | 显示全部楼层
适用多种电源的驻立式器具,可以有多个连接装置,前提是电路间有足够的绝缘,标准中有注1的例子。楼主所述产品使用时如果不同时用两根电源线,那就符合22.2要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-8 11:44 | 显示全部楼层
同时用两根电源线也符合22.2要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-13 10:34 | 显示全部楼层
Dear Efff , 写标准的人可能没有那么严的逻辑性,你也很能咬文啄字,但同时你应该是挺仔细理解标准的!Best regards!(欢迎加好友,本人非常热爱探讨 60335标准,让咱们彼此成就!)(✪▽✪);
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-13 10:35 | 显示全部楼层
Dear Efff , 写标准的人可能没有那么严的逻辑性,你也很能咬文啄字,但同时你应该是挺仔细理解标准的!Best regards!(欢迎加好友,本人非常热爱探讨 60335标准,让咱们彼此成就!)(✪▽✪);
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 11:53 | 显示全部楼层
带插头的电源线应该就符合22.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-3 19:00 | 显示全部楼层
我见过孪生油炸锅,两个独立的产品拼接成一个产品,于是就有两条插头线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-11 15:44 | 显示全部楼层
我觉得这个其实没什么争议,我接触搞认证的没有偏差理解。第22.2章意思就是针对驻立式器具,应该能提供确保器具和主电源全极断开,至少满足下面四点的其中一点, 1)插头带电源线,2)符合24.3的开关, 3)在使用说明中指出,提供在固定布线中的断开装置,4)器具带有输入插口; 我认为这个是结构检查章节,只要器具能提供这样和主电源断开的装置或者措施就判定满足第22.2章要求。如果理解为a是指一个的意思,一个驻立式器具只能带一个插头+电源线,那么当中第2条是否应该理解为整个产品只能用一个符号24.3的开关?不能用2个开关。所以我认为这结构检查章节就是告诉我们检查到产品满足这条件就可以了。不是指定只能用一条,一个。