不需要防火阻燃要求的请参考4.7.2.2:3 j2 N) [. K# N, D
Parts not requiring a fire enclosure
, r- `( q; ^ r& T' qThe following do not require a FIRE ENCLOSURE: ...../ x' c/ Q4 ^3 O/ n s1 n4 {3 A
4.7.2.2 不要求防火防护外壳的零部件
! |- ` o% ~# D如下的零部件不要求防火防护外壳:9 x5 w& ?- _0 t( t
—— 电动机;9 K0 L* t6 X2 z5 ]+ D% P1 }
—— 变压器; F- k# o3 O9 \8 _& z5 U
—— 符合5.3.5 的机电元器件;3 s* w+ m1 v( q
—— 带有聚氯乙烯(PVC)、四氟乙烯(TFE)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟化乙丙烯(FEP)和1 @; u$ X* d6 G) y) p, y
氯丁橡胶或聚酰亚胺绝缘的导线和电缆;% K0 \1 @; X' i2 K' Y
—— 构成电源软线或互连电缆部件的插头和连接器;
" V- \6 v) y% m0 Q7 |" x) ]—— 满足4.7.3.2 要求,装塞在防火防护外壳开孔中的元器件,包括连接器;" x* N, [1 f. @8 _; _" i
—— 由在设备正常工作条件下和单一故障(见1.4.14)后被限制到最大输出为15VA(见- R* ~0 ^$ e/ t8 d7 v
. x# D; F- L0 S+ L- P w1.4.11)的电源供电的二次电路的连接器;
2 `) d0 J$ h0 k* a' @! g—— 由符合2.5 要求的受限制电源供电的二次电路中的连接器;( a3 O1 k( L) X0 K" k! ?
—— 二次电路中的其它元器件:. c. W+ ~0 K" Q) j3 L% A
· 由符合2.5 要求的受限制电源供电,安装在V-1 级材料上;
0 P7 R! G: u P1 o9 f/ p9 Q· 由内部或外部电源供电,这些电源在设备正常工作条件下和单一故障(见1.4.14)后被限制到最大输出为15VA(见1.4.11)。当元器件材料的最薄有效厚度小于3mm 时,安装在HB75 级材料上,当元器件材料的最薄有效厚度大于等于3mm 时,安装在HB40 级材料上;1 D `* c* K9 Q% V8 B
. s7 o5 i0 M, C2 R
注: 在加拿大和美国,附加要求可能适用,见第6章注5。5 V2 v C* a% B4 y% N' `- y
· 符合4.7.1 的方法2。
6 M- O/ v% w" o1 h/ \9 y9 X- m9 k: m5 W, l' _
—— 设备或设备的一部分具有短时接触开关,该开关需要使用人员连续触发,其断开将切断) X. |" @' W( ~7 q6 p. k
设备或设备的部分的所有电源供应。$ {0 y, Q# a. B& }
8 }6 _8 x/ o* \) F2 v! @: e# _5 ?
需要防火阻燃请参考表Table 4E – Summary of material flammability requirements |
|