广东安规检测
有限公司提供:
HD 21 HD 22 2014117日失效,EN 50525 將在 2014117 後生效
5 S/ f$ d0 A+ V2 ~8 T  o0 u1 Y. T3 WEN 50525-1 General requirements 总体要求;# X& r% u* q6 j; V1 p, p# K- q
       EN 50525-2-xx Part 2 Cables for general applications 一般用途的电线电缆;
0 ?6 [& x/ V9 B  N, u* f       EN 50525-3-xx Part 3 Cables with special fire performance 具有特殊燃烧性能的电线电缆5 \2 }; J' G( j5 `' n$ B
7 ^) h1 C( l7 r; A7 s
       對應如下:0 n" M2 R6 n2 o) E3 _+ H; m
       $ P4 y: j7 X0 g
New Cable standard     Harmonized cable code7 i/ G5 |: Y0 V, K& W- v, I/ b
新的电线标准           协调电线编码
  A7 Z& ^* c+ n8 P) J  e& Y& E0 [. Q. E' ?; Z% c# O
EN50525– 2-11            H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F, H05V2V2D3-F$ @: \8 P8 G3 [7 ^4 H- C
EN50525–2-12             H03VVH8-F, H03VVH2H8-F, H05VH8-F,H05VVH2H8-F2 _1 j4 i# L5 q! T- {) s
EN50525–2-21             H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F9 F- i9 e. U0 B  F" n& K0 K( J
EN50525–2-21             H05BB-F, H07BB-F, H05BN4-F, H07BN4-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05GG-F, H05GGH2-F
) y' O0 k) t$ z: E6 j1 }- J9 K7 }EN50525–2-22             H03RT-H# B+ c% m* c. N6 E
EN50525–2-31             H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05V-U, H05V-R, H05V-K
$ }' X: G" d: a3 HEN50525–2-31             H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K; {1 @$ S0 i! s6 h; d/ T
EN50525–2-41             H05S-U, H05S-K , H03S-K, H05SJ-U, H05SJ-K, H05SS-K: T  @* H) o8 ~1 ^( A* ^) }1 W
EN50525–2-42             H07G-U, H07G-R, H07G-K, H05G-U, H05G-K
+ w7 x$ z/ i) ^) T+ @! f2 dEN50525–2-51             H05VV5-F, H05VVC4V5-K
+ H- `: y6 F7 V4 W' QEN50525–2-71             H03VH-Y
- K, M, x( Y2 U' GEN50525–2-72             H03VH7H-Y
5 J, \( P# Q/ Y2 E4 dEN50525–2-81             H01N2-D, H01N2-E
( ~0 s) G8 d8 A" e2 u8 mEN50525–2-82             H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F: l+ v4 I9 z* Y. m
EN50525–2-83             H05SS-F, H05SST-F, H05SSD3-F, H05SSD3T-F* _; R0 A5 Z8 B! G0 |% ?. ~
EN50525–3-11             H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F) `7 Y3 H$ R& a/ i" t3 l% f1 N# P
EN50525–3-21             H07ZZ-F  m0 E* b2 K) ~5 L8 ^
EN50525–3-31             H07Z1-U,H07Z1-R, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-R, H05Z1-K
" q3 U+ `% U0 Z/ y, `7 G- d6 oEN50525–3-41             H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K,H05Z-U, H05Z-K
8 e3 n# v9 q& C( z. t5 ?$ b, L! O3 y4 \* S" h% r
        注意:聖誕燈用電綫 H03VH7-H 不在此次標準變更範圍内。
5 l: E' c+ J" B9 ^4 o, d0 _$ ^5 K
        目前,使用最多的 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F (他們的標準將是 EN 50525-2-11)。0 N9 F5 y( W$ g! ^3 Z0 P
        此次 PVC 電綫的標準變更所涉及到的測試項目如下:  l" n) s* A" x" E3 p$ X
        -   Compatibility test    兼容性测试;
( O5 M  C4 w  ?% G% N: r        -   Cold impact test -5 °C    -5 °C冷态冲击测试(原先是-15度);
0 ~8 ^3 p: z# Q        -   Modified cross sectional range    截面积范围变更;5 {+ F+ G' T, y9 h0 L
        -   Dielectric test after flexing up to 2000V.   曲饶之后的耐压测试电压也有原先的 1500V 改为 2000V。, E: t$ C8 w' y' e
$ i! ]6 N5 v4 n1 Y& w0 C
       第二大多的電綫就是橡胶线 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F,他們的標準將是 EN50525–2-21。; n2 w8 a) Y% L9 H0 R$ _
       此次 橡胶线 的標準變更所涉及到的測試項目如下:
! W' {' n6 e; w8 t       - Cold bending test -35 °C       -35°C冷弯曲测试;+ A& g4 k& R" C+ x& b8 W4 m
       - Modified cross sectional range        截面积范围变更;  a7 k+ Q& ~) J0 n4 x, J
       - Tape over stranded cores 包裹绞合铜丝的缠绕带;
1 Z( Y: O1 w8 ^# }! A9 z5 {3 I! j
  b# ?5 ~0 |# B4 V4 L2 F& R) A       H03RT-H 無變化;
/ `% k9 n$ T# t. X8 z, M+ \! a9 G$ h( E+ a7 U
       H07V-U/-R/-K, H05V-U/-R/-K (HD 21.3); H07V2-U/-R/-K , H05V2-U/-R/-K(HD 21.7);他們的標準將是 EN 50525-2-31. x; u8 J/ n8 C8 a* K1 t; m3 c
       所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C       -5 °C冷态冲击测试;+ G0 L: H) J  J
                                                    - H07V-K and H07V2-K added    增加线型H07V-K 及 H07V2-K。
! J3 V$ V, K: _7 }8 D/ n- ]! X0 d
3 p8 a) ^/ m, p- p3 |1 ?. q- f       硅胶线 H05S-K,H05SJ-K,H05SS-K 無變化 (他們将属于 EN 50525-2-41)' f9 @. ~% ~+ U+ p1 h* f; d
* M" m8 }, [+ V  U
       PVC 扁平细小電纜 H03VH-Y (他們将属于 EN 50525-2-71)
$ j, x: X- ~! r/ G- g6 ^6 M4 t       所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C       -5 °C冷态冲击测试;
( k$ k( G/ ^- Y+ G! l
" n7 F7 X% B; @: Y$ w0 f- r/ T: g1 a      Arc welding cable 电弧焊電纜 H01N2-D, H01N2-E(他們将属于 EN 50525-2-81)2 a7 ~7 P3 I' e3 N, m; a
      所涉及到的測試項目如下:
: D4 b2 B0 N$ c1 X      - “sheath” renamed to “covering”   护套(sheath)重新命名为包覆层(covering)
0 e  Q9 v, s1 E! ^0 ^; s+ d6 H      - cross section 240 mm² added      导体截面积扩充到240 mm²5 b  R% C$ z+ [  j3 G% J# o5 v
# f  v5 J9 o" b& ^1 Y/ L2 i9 @8 X9 H
      交联弹性体装饰串电缆 H03RN-F(他們将属于 EN 50525-2-82)# Y4 f$ O* r; A. s/ d' A1 l( _/ r
      所涉及到的測試項目如下:" d- F) Y/ F! s
      - Cold bending test -35 °C      -35 °C冷弯曲测试;
7 `, A8 V+ B' P* S2 [  H      ( X1 M- p: s5 L* A- [, C
     低烟無鹵热塑性柔性電纜 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F
8 y: j) ~. h- c  m/ z9 b6 U     所涉及到的測試項目如下:# c; g( z! m) `
     - Cold impact test - 5°C     -5°C冷态冲击测试;  A, f% _4 r& b/ n, j# [: T: m4 d( u

  L$ Y: B0 y3 Y( t6 U0 Q- D4 C6 Y     低烟無鹵單芯无护套綫纜 H07Z-U/-R/-K, H05Z-U/-K   無變化。
7 u3 D! Q& f, u
3 y" W" S- G8 o  W7 b8 q: t

评分

参与人数 2安规金币 +6 收起 理由
xiaosealee + 1 關注
jeremyho88 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

发表于 2013-5-25 08:14 | 显示全部楼层
要好好学学啊
发表于 2013-6-3 11:59 | 显示全部楼层
国外的标准变得就是快啊。钱太好赚了!
发表于 2013-6-4 16:03 | 显示全部楼层
pojk 发表于 2013-6-3 11:59
0 J6 p2 Z( [) z  i/ s2 X国外的标准变得就是快啊。钱太好赚了!

$ `$ @! w& `" F* G) T4 w没办法  要进入他的市场就得跟着走
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 23:10 , Processed in 0.068352 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表