广东安规检测
有限公司提供:
测变压器绕阻的温升试验,环境温度我先设定在60度,稳定后样品通电运行,运行2H后,我再把环境温度提高到70度,请问这种情况的电阻法温升计算是不是这样的:1 t7 k' Z2 e( D  a7 g
(1)样品外壳达到60度并温度稳定后,通电前,阻值:R1=0.3971欧  T1=60度     
* v5 C1 n  X0 L% ~1 }(2)样品在70度环境里温度稳定后,断电,阻值:R2=0.4008欧   T2=70度
- r) ?- f, o. e*:绕阻阻值用的是精度比较高的电桥测量得出的,阻值也尽量在断电后迅速测出
+ g( ]) d( M+ u2 `- e+ O" Z  ?
7 Q2 Z  w1 N' U2 K温升=[(0.4008-0.3971)/0.3971]*(234.5+60)-(70-60)   ?????
* e' g; {8 _# Y5 c0 }; u但是计算出来的温升却是负数。。。。。。不知道问题出在哪里
, ~9 ~- Y! j, @* M" F, c$ D* j0 _8 x! k( ^& u7 K2 t' J5 F
求问求问啊2 @6 u$ P# k* Z1 T6 d2 A

, ~8 F' _( b! s: V% b' D
; F. b$ d/ v! H, k& a" A' T
发表于 2012-4-23 17:54 | 显示全部楼层
阻值也尽量在断电后迅速测出
发表于 2012-4-23 12:03 | 显示全部楼层
环境温度升高了10度?t2-t1=10
发表于 2012-4-23 11:55 | 显示全部楼层
60度稳定后再到70度稳定对结果理论上是没影响的,主要问题应该是电阻太小了,不可能测准的
发表于 2012-4-22 15:09 | 显示全部楼层
这么小的电阻,用热阻法测量温升误差太大,肯定不行的,还是用热偶法靠谱
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:37 | 显示全部楼层
我不是灰太狼 发表于 2012-4-11 16:58 7 `9 v# }+ t' k& G6 |) {
呃,那你可以这样去操作的,先把整个产品放在70度的环境中12小时以上,使变压器绕组温度达到70度,在此条件 ...
! U3 e; |# @. e& Z' y& {
我不是灰太狼:嗯,我现在就是这么操作的,直接放在70度环境里。计算出来有19度左右温升。谢谢!
发表于 2012-4-11 16:58 | 显示全部楼层
呃,那你可以这样去操作的,先把整个产品放在70度的环境中12小时以上,使变压器绕组温度达到70度,在此条件下测量冷态电阻和记录冷态的T1,然后再跑温升并保持环境温度70度不变,再去测量热态电阻及T2,这时应该是比较接近真实值的。
/ r3 U+ X9 m- p: M! B# E, m
/ p6 n# i4 r: h8 i; o2 {9 t( E( [8 q, ?试验完记得上来告诉下结果
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:02 | 显示全部楼层
我不是灰太狼 发表于 2012-4-11 09:46 # S/ p4 z+ D; S; q& t
我不明白你把环温提高到70度是什么意思,4 s( T6 M+ R$ l% {' a" j4 d  i
一般来说,在温升的时候我们尽量要求环温的变化要小,不然你环温 ...

$ J* e' J" m% u' N我不是灰太狼:是我们有一款产品要做故障条件下的温升测试,认证机构要求我们必须要使样品的外壳温度达到Tc值情况下测量温升,如果样品在Ta温度下达不到Tc值,就要提高环境温度,强制使得外壳温度达到Tc,所以这里我才会中途提升10度的环境
, k0 y. V5 V" m1 v4 r4 P( r
. q) p, `4 I! X1 [- x4 y! `不过你说的确实有道理
发表于 2012-4-11 10:02 | 显示全部楼层
书上猫头鹰 发表于 2012-4-11 09:47
; c. c( |- m: Hjsspace:是怎么推算呢?能否再详细说明一下

9 G4 u, K5 o$ j" e1 c通过描点法推算断开那一瞬间R2的电阻。1 L9 j% K: Z; n  v8 a6 ]. }
1)记录断开电源后,R2稳定时的电阻,并记录时间。' H$ T5 p5 @* j- I2 b, o
2)随着时间的推移,R2电阻会减少,记录5个以上的时间,并记录此时的R2阻值。5 Q. B0 p$ U! N2 o$ I
3)然后将记录的这些阻值描点,通过对数法推算时间为0时对应的R2值,然后用这个R2值计算温度
发表于 2012-4-11 09:58 | 显示全部楼层
非线性回归法~推算出断电那一刻的阻值
% e4 O0 q$ s. s+ Q电阻太小不建议用电阻法测量,用热电偶吧~