发表于 2012-3-19 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 xqaql 于 2012-3-23 22:59 编辑 - c0 w1 H, z+ W

* \3 J! C, x  f5 ^. pLED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。
3 n+ _) N" I5 a现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)
  C' i2 @+ Q0 ^- I# A3 y7 b) i. u1 i  L, \7 |3 b

. t, }1 |% o+ Y0 Q. p9 O2 L
: y) {1 |" ]6 R4 V) L: |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
9#
发表于 2012-3-21 08:51 | 只看该作者
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求
8#
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44 5 z0 T# [6 d5 W! F
回答你固定布线的问题吧
) f/ Z, T4 l1 j$ e- \8 S5 R$ v固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 : `* a( }7 k- G8 [( e+ s1 ~4 j
控制器,或者固定 ...
8 U5 f+ i! b6 A5 P
也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm0 ?+ @, w0 }! e* U; g
2咯
7#
发表于 2012-3-20 10:44 | 只看该作者
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35
) D* C. U% b' J$ e前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...
! m( d8 M: ]" z3 T0 }
回答你固定布线的问题吧
( T0 I/ D' J1 y% ?. Q3 S固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 + B1 M) n- Y0 x% I) [. L
控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
6#
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21 8 u% {5 }7 m( v& f# O; Z
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等0 c, c+ }2 p! t! X8 p8 C
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...

2 h& \" n! m, ~( t) u前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。9 R6 l9 v8 \; j$ k! l
           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     
5 M. e! P6 F: k2 k

( R/ ~0 c* `4 e, v! \& G
0 g8 X, X; A! I/ I& ^0 o+ K
5#
发表于 2012-3-20 08:21 | 只看该作者
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47 * ?& h$ p3 ~+ S$ N! K
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...
# ?, g0 K3 A4 @$ I, g6 H
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
+ Z9 H2 H/ {! S* G: G  c2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
地板
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 只看该作者
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14
8 q- w, c6 E( y( y4 Y我说下我的看法,不对的请高手指出。, x2 f& ~! ]3 ^& A- t
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...

8 k: Q$ r7 Q% p8 f关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        
0 v6 Z3 O. j' O1 _. T. o+ X额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?
0 @+ T( k( e4 g" r
8 k# w0 n" c, M$ w$ U* P, }2 |7 M, H9 _( c/ a! k1 z
至于外壳和电源处理看下图:: A0 y6 w' Z+ T# z9 B

( [& W  w4 {; E# t: S) ]/ j

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
发表于 2012-3-19 17:14 | 只看该作者
我说下我的看法,不对的请高手指出。
$ |  @  `4 b( Y1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?
; c3 B3 y' `' ~. H# f2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。
: _* q  x9 J2 |; u1 J3 d' W另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
沙发
发表于 2012-3-19 17:03 | 只看该作者
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4