发表于 2012-3-15 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950:
: T& _( O" A8 b8 d- k1 jWhere two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the wound1 |/ C0 V9 l2 N2 q
component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding& n9 {7 \' v2 V) j1 H- e% {
tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can be
$ s; J. _5 C+ B0 q5 h6 hachieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving or* k% j# B% k/ q. x& l. M
sheet material, or by using double the required number of insulation layers.2 Z: |1 d$ i- v8 @

. V! q: s$ N- |6 H9 {0 iUL60065
4 I) P" B% k7 \4 [3 _. y1 T- t where two insulated wires or one bare and one insulated wire are in contact inside a wound
) l) F. m, h% `- D% H! X+ rcomponent, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding8 q) N9 Q' c! j! d  o  z
tension, protection against mechanical stress shall be provided. The protection can be achieved
0 H" R# o4 I" w. b7 T, Y  W5 b; Zby one of the following:
! m7 N( h/ l5 e0 ~• physical separation in the form of insulating sleeving or sheet material or using double3 e2 N2 x, w' R; Z
the required number of insulation layers, or  the wound component meets the requirements of 8.18.$ G* P. k4 v) Y' i- ]
– the manufacturer shall demonstrate that the wire has been subjected to 100 % routine
$ B) k/ {7 g# S) Pdielectric strength test as specified in H.3.& o0 a3 f0 H! a: |  g# a+ o5 U

0 b& X* X1 z. N/ r' x如图中,次级三层绝缘线,1. 初级与次级线算是45与90度之间吗?标准里面是说接触,初次级没有接触呀(a. 有一点距离 所以没接触 b. 变压器骨架初级线附近有一个凸起塑胶挡住了次级线,也就是说次级线不会跟初级线接触)标准说的是45-90 度, 其实角度怎么参考?我是说两线相交,可以说是135度呀或其他角度呀?参考0度在哪里?2 q. v) x3 W4 n  \+ L+ i* X

* x) [, e! g& ~% v3 o$ }, `4 Z4 o0 g9 l 2. 初级线要加绝缘套管吗?或加marign tape  吗?& Y' ~( X! z$ C; J. {* M  D

3 L' N5 ^' q2 z$ G& h! [5 r3. 初级与初级间(或次级与次级)/ b2 C8 F: a1 R) P9 s! W
相交45-90度,算是标准说的那个情况吗?0 y( u! D1 H5 O5 w. J1 \
( f6 {; Z* E0 i5 H/ M
4. 什么时候变压器次级三层绝缘线前面那段要加绝缘套管?' Y  J% k* Z3 T7 \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
36#
发表于 2022-12-6 16:23 | 只看该作者
持续学习中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2022-10-30 17:56 | 只看该作者
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:09
1 s' O) h7 y# M13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊
0 H/ C! F8 Z1 h( u  l9 ~  s  n
很好的分享,值得下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2020-7-4 15:48 | 只看该作者
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:095 |+ A. i& n& b+ Y8 Y6 }
13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊

! D( K1 r: d2 e. b感谢分享!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2015-2-12 17:24 | 只看该作者
资料太多都没金币了。。。。。。。。。。。。。。。

点评

附议·······字数补丁。。。  发表于 2015-2-27 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2015-1-20 15:06 | 只看该作者
个人认为是可以不加的。1 G& [* g( z; v+ z! U5 J
! d5 ]$ K8 f) J- J8 j0 z. _3 P
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2015-1-20 08:51 | 只看该作者
sclongwar 发表于 2015-1-19 17:37 3 a1 P/ E( m. Z% U, F# O* p
这份决议讲的的是TIW 与TIW之间不用加套管。
6 B3 q- e+ k4 _7 @/ X1 ~漆包线与TIW之前,如果有45-90,并有机械应力存在的话(绕线 ...
: q% l% C0 d, B) C: I$ s
感谢!; D; P9 f* U# E$ F$ z/ I  Z
我之前应该是把"or an additional insulation level (e.g. Basic, Supplementary) between the crossing point(s) of TIW and primary circuit parts(winding)?" 理解错了!" D$ M6 w  \1 c  `3 T
它应该是讲如果TIW和primary winding平行绕或夹角小于45度时,TIW和primary winding之间可以不用额外加胶带或套管隔开。但是TIW和pirmary winding有45-90度夹角,还是要隔离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2015-1-19 17:37 | 只看该作者
head0819 发表于 2015-1-13 08:34
. o! A& d: N, k6 b6 [请看! 网站上有下载!

" l: ^) `$ Y+ k. H) j这份决议讲的的是TIW 与TIW之间不用加套管。
" n/ s6 y/ O& O4 L6 L, f, p- M漆包线与TIW之前,如果有45-90,并有机械应力存在的话(绕线的情况下都会有),都需要加套管。
! ?+ d5 O  ?. E1 }9 J
; w2 _4 y/ V* w& g7 k楼主的变压器,图片看的不清,如果初级挡墙避免了漆包线与TIW接触,可以不加。

点评

感谢! 我之前应该是把"or an additional insulation level (e.g. Basic, Supplementary) between the crossing point(s) of TIW and primary circuit parts(winding)?" 理解错了! 它应该是讲如果TIW和primary  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:51

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
head0819 + 4

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2015-1-13 08:46 | 只看该作者
正好也有这方面的疑问额
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2015-1-13 08:34 | 只看该作者
head0819 发表于 2015-1-12 17:01 % Q( i0 P' i% s
但是triple wire有三层绝缘啊! 不可能会磨破!
! f. V) j  o, a8 mCTL有决议支持这个观点的! 所以primary wire可以不用加 ...
8 i: v7 O6 R# Q) n
请看! 网站上有下载!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

这份决议讲的的是TIW 与TIW之间不用加套管。 漆包线与TIW之前,如果有45-90,并有机械应力存在的话(绕线的情况下都会有),都需要加套管。 楼主的变压器,图片看的不清,如果初级挡墙避免了漆包线与TIW接触,可  详情 回复 发表于 2015-1-19 17:37