各位专家好!, ?9 E8 N% L$ X/ D' S2 i
在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。
发表于 2011-11-2 18:33 | 显示全部楼层
Y電容為對策EMI,可去掉吧!
发表于 2011-10-29 00:42 | 显示全部楼层
楼主问的是产品进行耐压测试时Y电容可不可以拆下来,不是问出厂的产品可不可以拆下Y电容。
发表于 2011-10-28 23:45 | 显示全部楼层
引用第0楼minpeng08于2011-10-28 15:51发表的 开关电源耐压测试问题 :; H+ _! H6 N. H/ M4 d0 X5 x5 J
各位专家好!! H6 {, n- b2 a2 Y. H7 p2 g8 k0 X
在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。
Y电容可以去掉 但是怕你EMC过不了 跨接电容也可以去掉 但是也是怕你EMC过不了嘿嘿 安规里面的原件越少对安规控管就越不要写那么多CDF 嘿嘿 恐怕你的EMC就难搞咯LZ
发表于 2011-10-28 23:18 | 显示全部楼层
一般Y电容懒得去了,如果交流过不了,就打直流。0 V0 f# {: j1 O- n3 j
放电管需要断开,如果是防雷器也需要去掉。
发表于 2011-10-28 21:48 | 显示全部楼层
Y电容在初次二测,一定有绝缘要求的。
发表于 2011-10-28 20:45 | 显示全部楼层
引用第3楼jiayou于2011-10-28 18:50发表的  :; r8 j+ v) _0 w& p! q& c
一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉!
为什么开关电源的Y电容不可以去掉呢?
发表于 2011-10-28 20:08 | 显示全部楼层
当然不能去掉,不然怎么考察
发表于 2011-10-28 18:50 | 显示全部楼层
一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉!
发表于 2011-10-28 18:31 | 显示全部楼层
Y电容不可去,防雷模块可去。