安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4358|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] EN60950故障条件下变压器绕组温度限值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-2 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
EN60950,正常测试条件下,如果是用热电偶来测温度的,根据表4B的要求限制要减10度8 x9 y3 D7 ?. A. t! l
- X4 F! ]6 v; G" P2 Q& G: l+ I3 ?
故障条件下变压器温度限值按照表C1来限制。
0 K8 J0 G  k) y2 c( k8 E. L" U7 @那么,如果是用热电偶来测温度的,是不是故障条件下绕组温度要根据表4B的要求将限制减10度呢?
, X1 a4 g0 \! x# J! M谢谢!
19#
发表于 2017-7-4 17:12 | 只看该作者
只要用热电偶法测就要-10度
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2017-6-30 16:48 | 只看该作者
每个机构的做法可能不一样。再说标准本来就是人定的,也会存在有争议的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-6-20 14:42 | 只看该作者
阿bin 发表于 2011-6-2 22:04
9 P7 p$ ^3 U( z$ _4 o用热电偶测绕组时,限制减10K的原因应该主要是考虑热电偶测量绕组温度的准确性,不论是正常还是故障条件下, ...
0 p; Y+ J" J# J4 O9 Q# t
这个在标准原文有提及的吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2011-6-9 17:03 | 只看该作者
标准没有说,可以不用
15#
发表于 2011-6-8 10:10 | 只看该作者
引用第12楼学学安规于2011-06-08 09:18发表的  :
2 k3 Q1 i) U) |' qLS的怎么就那么死板呢? 都说减10度是测试方法决定的
& P1 _- K3 W( {; \. ^
不是死板,是更灵活,就因为标准没说,可减可不减
' x/ f% r1 B; w! n. k% e还有仔细看标准的话,发现你说的是 注释a,只是用于TABLE 4B,而TABLE C.1中没有注释a
14#
发表于 2011-6-8 09:59 | 只看该作者
楼主,没错,就按你的那种方法就好了
13#
发表于 2011-6-8 09:18 | 只看该作者
LS的怎么就那么死板呢? 都说减10度是测试方法决定的
12#
发表于 2011-6-8 09:00 | 只看该作者
引用第10楼学学安规于2011-06-08 00:13发表的  :
, I1 A1 W+ O* C0 `9 O! O! y
% z& v! L% b5 w5 E$ p8 `* F* R5 y* r
减10度是由测试方法决定的,用热电偶布绕组表面就要减10度,如果热电偶是嵌入到里面,是不需要减10度的,可以看table 4B的注解a:& T1 w& T) L$ Y  `
If the temperature of a winding is determined by thermocouples, these values are reduced by 10 °C,7 K+ k$ r! \% e' U1 M- L
except in the case of
' {: ~3 w' A! ~7 l1 _& W9 C" k/ f.......

0 i$ }" i. P4 m7 m4 T$ D/ x, d学学安规兄,感觉这段标准引用的不怎么好,没有说道异常上面
11#
发表于 2011-6-8 00:13 | 只看该作者
引用第7楼xuxuxu于2011-06-07 12:45发表的  :0 ~1 x3 s4 g; b2 P. {
7 H' R! N& Z! P

1 `, k0 A3 Q9 m; j高人,标准说了“如果热电偶可以布道绕组内部的话,10K可以不减”吗?具体在哪里?麻烦指教下,谢谢!

* z' q" d& l6 M, u% q, E减10度是由测试方法决定的,用热电偶布绕组表面就要减10度,如果热电偶是嵌入到里面,是不需要减10度的,可以看table 4B的注解a:
3 h9 l) v- ~4 Z0 hIf the temperature of a winding is determined by thermocouples, these values are reduced by 10 °C,
. u) k1 P, c) q8 C! l1 [6 ^except in the case of
0 x3 B& P* `: g% J) [– a motor, or
: s! y% v! w0 X7 Y; e& }& I' m* l– a winding with embedded thermocouples.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 00:32 , Processed in 0.064103 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表