有限公司提供:
大家好,GB 4706.1家用和类似用途家用电器的安全 第一部分 通用要求 中 第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 一章中材料组和CTI有一个对应值,但是实际中我不知道我们用的PCB板材属于哪一个材料组,对于94HB, 94V0, FR-1,FR-2,FR-4的板材,请问有没有哪位高手知道他们的CTI值分别是多少啊?谢谢!
发表于 2011-5-6 17:05 | 显示全部楼层
引申一下,: ?1 Y8 X2 [- r6 M$ \
对于所有的绝缘材料,$ H4 @; L0 g# i; _* s6 `5 C, K
如果默认是IIIa、IIIb,2 C. E  M/ o4 B, P2 U( \
是不是就没有必要做CTI测试了?
发表于 2011-5-6 11:06 | 显示全部楼层
CTI的测试是独立的一个试验,肯定要和其他的测试分开,每一个UL号码对应一个CTI测试的。
发表于 2011-4-15 19:34 | 显示全部楼层
5樓說的沒錯問題在驗證,同時還得要供應商出證明。同一廠商,同一材質型號是可以有不同CTI的。此時需要明定於規格內。
发表于 2011-4-4 16:18 | 显示全部楼层
每一种材料都有它不同的特性,没人一看防火等级就能知道它的CTI值,当然神仙除外。你问的问题好象从没做过认证,你得先叫供应商告诉你UL号,然后上UL网站查,如果没有,你自己可以拿到第三方检
发表于 2011-4-3 21:11 | 显示全部楼层
在UL的黄页里有这个值的。可以查查
发表于 2011-3-25 21:14 | 显示全部楼层
现在貌似大多PCB做UL 认证时都没有检查CTI这一项的,根据UL号查基本都是没有注明CTI值的……
2 Z3 ]8 j) u1 x没有的话只能做漏电起痕测试来判定了。
发表于 2011-3-25 12:05 | 显示全部楼层
PCB板材属于哪一个材料组?
. d% I; R/ y1 W/ ^0 r老朽告诉你吧,从175~600都有,你没有提出时,典型值FR4板225居多,CEM-3高一点点厂方也就保证250,所以没有特别声名都是IIIa、IIIb,PCB板的CTI值高代表的是“杂质多”,对整体性能有影响!高CTI板是通过添加比树酯便宜得多的氧化硅实现,称之为杂质一点不过份。采用A类涂层的方式来提高防污染等级更实际,当然,设计时考虑多点就更好。
发表于 2011-3-25 09:27 | 显示全部楼层
根据UL认证号上面应该会有啊