发表于 2010-10-1 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我经常去验货时发现:在测试接地电阻时,测试员的手有时是接触到夹子的。' f) b3 \) Y! k
, o1 x8 P/ j5 ~/ E
25A的电流,好像没有什么影响,只是很快就会发烫了。
# |! W0 M( v) R  H! G
9 ?) N' i) B" c8 R0 _* |) ^% _% V6 v
我经常提醒他们,这样不安全的,他们觉得很好笑。“没事的,我经常这样的,电压很低的,才12V。”
1 ?. I& l; b& x% u6 |& r* M4 w7 b6 [
不清楚,25A的电流对人体有多大危害?
8 {) `$ y- c% a$ U4 }* W
$ D2 U. e1 a6 X# v) i关于电压、电流对人体的危害,我不是很清楚。如:在做高压测试时,也有的人被电击过,1500V啊,好像也没有多大事。
3 y( C; A8 t8 N. Q+ |- x/ n$ I; Z8 H$ m& }$ D; U1 w! u# m: J& e# z
为什么呢? 请朋友发表。
71#
发表于 2015-8-21 13:46 | 只看该作者
谢谢大侠们,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
70#
发表于 2015-4-30 22:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
69#
发表于 2015-4-30 22:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
68#
发表于 2015-4-30 22:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

67#
发表于 2014-9-20 15:06 | 只看该作者
这个因为是直流,说明只少经过了隔离变压器,不管它是基本绝缘也好,加强绝缘也好,都已经和大地隔开了,因此你用手碰到25A电流的时候,它实际没有流经人体,不构成危险。做法不提倡,需要改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

66#
发表于 2014-9-20 14:08 | 只看该作者
verygood
回复 支持 反对

使用道具 举报

65#
发表于 2014-7-10 10:04 | 只看该作者
厚厚~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

64#
发表于 2012-12-21 13:47 | 只看该作者
,不错
63#
发表于 2012-10-26 14:02 | 只看该作者
学习了.........