广东安规检测
有限公司提供:
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。. y4 U/ i' u( W; \' {, L
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
  r* C- A+ k3 M$ E1 [2、此线可作为外部线吗?; X& N- H. _- J4 h" T( P2 X3 l
3、外部线与内部线有何区别?
  N* H" @0 z% _* `( m6 r  g4、外部接线具体有何要求?
沙发
发表于 2007-10-9 08:50 | 只看该作者
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :
" b# F+ B" w) z% @我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。0 r) \1 f" Y6 F
1、请问此单支线是否可以作为吊线?1 V7 |6 g" Q0 X: B
2、此线可作为外部线吗?$ C' R* B- D$ k- [  d0 r+ x
3、外部线与内部线有何区别?
/ X! z5 N6 g7 q4、外部接线具体有何要求?. v" S1 r5 b6 \: \+ v
.......

* G. t) X" D, g# d' A4 Y& Z" M以EN60598为例:+ E$ A4 e6 ~) i! w2 V* P6 L" z

8 o  \8 k6 R' j6 ]" \1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg., [# s3 P& h4 O# ~, P! B4 g, u
2, 可以作为外部线。* S  K2 e$ `- x3 F" u; c
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
/ v" t: S% w4 u7 P4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2