发表于 2007-9-24 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟刚接触PC电源,想了解下,关于接地阻抗的测试有些疑问,望指点下(如图)
4 I. z5 N* f' {' {1 E+ v左边的插座是接电源的,右边的是左边插座通过电路接显示器的,有3根黄绿导线,2号线为外壳通过接地端子接到电线地线的,接地阻抗的测试为2号线,不知测试通过的电流是按多少呢?1,3号线要不要测试呢?他们的线径不是和和2号的一样呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
13#
发表于 2007-10-1 19:59 | 只看该作者
引用第11楼wzy-007于2007-10-01 17:12发表的  :
/ N% V" u7 k2 I6 R是啊,有什么区别啊,输入电路是指那些电路呢
! @) D: y( U9 o3 n
如果你的电路有输入保险丝,就是保险丝的额定值,如果没有保险丝是靠建筑物的配电来进行保护的,就是建筑物上的保护装置的额定值.
12#
 楼主| 发表于 2007-10-1 17:12 | 只看该作者
是啊,有什么区别啊,输入电路是指那些电路呢
11#
发表于 2007-9-29 22:46 | 只看该作者
领导你给大家解释一下:输入电路的额定电流和额定的输入电流这两个概念,大家就都明白了.
10#
发表于 2007-9-29 20:18 | 只看该作者
引用第8楼feike008于2007-09-29 19:40发表的  :" s) d3 E* B* Z- Q6 w: G8 X) C
一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,' J3 H" v2 J$ s3 M5 j2 n; _( G
分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少

. S, K3 A6 ]9 K; q8 P首先要确定标准,但就UL来说,UL1950,UL60950,UL60950-1:1st,UL60950-1:2ed对输入电路的电流小于16A的接地测试的测试电流和测试时间有点差异的,更何况对TUV和csa呢!标准在不断变化的.
2 O9 L# C$ o* O8 N* e2 {$ x另外,测试电流与输入电路的电流有关,而不是额定的输入电流.
9#
发表于 2007-9-29 19:40 | 只看该作者
一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,' ^4 q9 d1 y( F
分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少
8#
发表于 2007-9-29 12:03 | 只看该作者
从图片上可以看出你的接地线的直径是满足要求的,  ^/ B6 Y/ W9 J7 _
但是接地测试不是单单测试线,而是测试可接触接地导体到输入接地端子的接地连续性!对于这个产品来说,主要测试输入接地端到外壳的任一点的电阻,以及输入接地端到输出口接地端子的接地电阻。1楼的说法是不全面的,输入口接地端子到输出口的接地端子必须要测试。因为你显示器是否接地就靠它啦!
7#
发表于 2007-9-29 11:56 | 只看该作者
引用第4楼wzy-007于2007-09-26 20:12发表的  :8 m, j& u6 l: Y7 B
两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?

4 {" R* G( t, R$ `5 U; C不是,输入电路的额定电流!
6#
发表于 2007-9-27 19:06 | 只看该作者
如果的额定电流, 那一般我们的额定电流也不是很大, 可是在TUV和UL,CSA却是25A. 9 l/ c( ]# P/ U* U0 N3 ?/ h. `7 m' N
30A, 40测试的呀
5#
 楼主| 发表于 2007-9-26 20:12 | 只看该作者
两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?