美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:/ t. b8 [( z) s9 Y6 [* k
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。/ J" ]3 X3 ?7 H) x& Z
( `# c6 i- z0 [. p. i. Y* P" f
2.“范围A”的要求:+ X8 C# C1 e4 ~- a
115~120V系统:
( Z$ N& y3 I* ~! [/ n, @有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。2 [) k5 w b' P& i# l
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
! p" m0 d1 B- m. w& X4 p1 }8 o% G8 F) p* p& X
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)7 j% ^. J, Q: k$ i: s# t
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。9 y& ]1 k. y2 w/ G
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。) A4 |0 @0 |$ f0 e3 {) q
1 z4 S% N8 {( P9 {* Q
13200V系统:供电点12870~13860V。
, l* z: }8 ^# b0 |7 s7 p& S8 X% ^- H. a6 p' i9 Q6 |+ {# q0 Y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。, d2 J& s1 k( T. b0 F
. p( @' V- n6 n! ~. W2 a0 A美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).+ D$ |8 m" F) \3 n$ C+ r# {/ y7 }
* E2 {2 [8 c9 h$ b在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。' W1 h7 G! f/ E6 c4 Z% H9 a, a/ L
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|