发表于 2007-9-13 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在IEC/EN/UL60950中看见都是以上这样的要求:$ Q3 d6 b, R# X( q) o9 L8 s0 Z
: B* i/ x, @; K3 T) e2 k, r. X: J
请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?4 |, @8 O2 m2 ?" A
" J4 P  W+ R; F* W, u  ~. O2 a
在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2007-10-30 17:00 | 只看该作者
Table 3B不是僅適用於AC power cord嗎?
7#
发表于 2007-10-6 15:22 | 只看该作者
引用第5楼kevin1946于2007-09-14 16:02发表的  :# Y2 b! u: C- L$ F- }' L4 Y
回复你以上两贴的问题:$ q, k" j2 M$ ]  I- G# j2 ?- K
1)Adaptor的输出线可以不按照表3B进行选择,但可以把它们作为参考,在标准第三章的一开始就讲了,温升是一个重要的参数,保证导线的温度不超过其最高温度限值。
* r/ l5 K( p2 x# v1 t- |5 {0 f2)设备内部的线也不需要按照表3B进行,同样应该考查温度参数!
' ^% I; q  z/ F3)导线的选择需要考虑的参数很多,标准只是根据安规的要求给出了最低限值,而实际的应用中应给出足够的余量!开发工程师都应该有相当的工程经验来选择合适的载流密度!4 F3 P3 S' B, ^/ n0 [' S
例如,一个简单的问题,一般导线的温度限值是80度,你会选择让你的adaptor的输入电源线工作在78度(虽然满足要求)吗?7 |# ?* J. D8 ~  g/ r
.......
8 C" z( p; p- b8 L+ Z. U4 Q1 Z
kevin兄說得好呀。。。
6#
发表于 2007-9-14 16:02 | 只看该作者
回复你以上两贴的问题:; W; A# [7 g9 l" F" H6 `, |- H
1)Adaptor的输出线可以不按照表3B进行选择,但可以把它们作为参考,在标准第三章的一开始就讲了,温升是一个重要的参数,保证导线的温度不超过其最高温度限值。
1 J7 O7 t9 M3 }* M" U2)设备内部的线也不需要按照表3B进行,同样应该考查温度参数!4 k4 u' v3 O& v1 t* U
3)导线的选择需要考虑的参数很多,标准只是根据安规的要求给出了最低限值,而实际的应用中应给出足够的余量!开发工程师都应该有相当的工程经验来选择合适的载流密度!
) I2 l* k/ `) [# k$ c  u4 i例如,一个简单的问题,一般导线的温度限值是80度,你会选择让你的adaptor的输入电源线工作在78度(虽然满足要求)吗?) V" X1 ]8 x8 S' h; M
' ?6 [* `- u: d4 f7 Q/ x2 F7 a$ ^- U
因为我们都服务在不同的公司,不可能对你具体的工作问题作出详细的答案,但对于标准的理解问题可以无所不谈!
5#
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:08 | 只看该作者
TABLE 3B适合外壳内部的引线吗?
地板
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:29 | 只看该作者
真是抱歉让你等了那么久,这个版的版主白天都不在!我来回答你的问题:
5 z4 `% ^$ |! }0 u9 G# f7 Z( Z1 I2 i+ _
请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?
  y- p: M" E1 T9 O6 Q5 y" L, BAdaptor的输出线不属于与交流电网的连接线,输出线是和电网隔离的。
! k$ Y; t) O8 P% ~% d4 f

% B5 j- L' E/ T那么上面那个表格不适合ADAPTER的输出线了?

$ |* U$ H& Y$ y$ S7 F1 m2 ]  ?4 u+ t  w0 {
在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?# ]; t1 Z1 Q0 c9 t+ @

/ }" K  Q& Y  B) k0 d7 |- |2 Q使用于哪些国家还不清楚, AWG22对应的截面积是0.342mm2,允许的最大电流是1.48A。
; G- g7 I* v2 G0 G' K* Q  j+ F
8 |; n: T4 t$ a/ G2 h  Q8 W4 |对于输出线一般根据实际的温度测试进行判断,如果选用的线太细会造成线的温度过高,输出线的压降比较严重

* ]7 T2 a1 r* a) r
# J/ D) W0 z4 ]. q6 s* u* I0 j那么我要选ADAPTER的输出电源线的话,根据什么标准来选呢?
板凳
发表于 2007-9-13 17:57 | 只看该作者
引用第1楼zihui于2007-09-13 17:20发表的  :
3 k) z4 p) C' J- V; b, m等了一天了,没个动静
2 v2 U, Z. Z& Z- ]: n" P
真是抱歉让你等了那么久,这个版的版主白天都不在!我来回答你的问题:
& v- o/ g4 _" l5 g& \4 w' c6 f  Y4 h4 l/ N2 ^6 o2 i# e: \
请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?. G; P, ~8 t6 |2 d9 p" D
Adaptor的输出线不属于与交流电网的连接线,输出线是和电网隔离的。0 K- B1 D" ~* h. g" w- {( ]
& ?( ?% l/ f1 Q- ~( q7 h
- Y  l8 N/ N2 H1 t* g8 |
在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?
/ X6 w" B; R& @4 B# Q8 G
0 V/ r- T8 q% f5 S* t8 R使用于哪些国家还不清楚, AWG22对应的截面积是0.342mm[sup]2[/sup],允许的最大电流是1.48A。4 p& x% m$ a" D  G  u. |; A

* t! \; |7 S4 {4 e8 Z# }2 [4 j" W( x对于输出线一般根据实际的温度测试进行判断,如果选用的线太细会造成线的温度过高,输出线的压降比较严重
沙发
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:20 | 只看该作者
等了一天了,没个动静
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规